Добрый день.
Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.
Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.
На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.
на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.
наружный блок промыт кёрхером.
обледенения трубок нет.
напор воздуха из каналов не слабый.
В чём может быть причина данной проблемы ?
Сделал контроль показаний датчиков:
внутренние блоки
1 2 3
27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт
Наружный блок:
98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
29 - темп внешнего забираемого воздуха
5 - ток компрессора с регулированием мощности
1 из внутренних блоков холодит лучше других, от 7гр поднимает до 20гр и снова снижает до 7р и так по кругу.
остальные 2 по 22гр без изменений
Социальные закладки