Тема: Sanyo не охлаждает

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию Sanyo не охлаждает

    Добрый день.

    Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.

    Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.

    На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.

    на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.

    наружный блок промыт кёрхером.
    обледенения трубок нет.
    напор воздуха из каналов не слабый.

    В чём может быть причина данной проблемы ?

    Сделал контроль показаний датчиков:

    внутренние блоки
    1 2 3
    27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
    7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
    7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
    16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
    12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
    0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт

    Наружный блок:
    98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
    35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
    35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
    29 - темп внешнего забираемого воздуха
    5 - ток компрессора с регулированием мощности

    1 из внутренних блоков холодит лучше других, от 7гр поднимает до 20гр и снова снижает до 7р и так по кругу.
    остальные 2 по 22гр без изменений
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Проверь заправку хладагента

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Проверь заправку хладагента
    ок.
    а разве при низком давлении не должно быть обледенения ?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    сейчас погонял 2ой блок (без 1го и 3го), начал охлаждать до 11гр и поднимает до 25гр и снова охлаждает и так по кругу.

    Ещё заметил что температура становится всё теплее и теплее и блок уходит в аварию (Р-03)

  5. #5

    По умолчанию

    Какой хладагент, какое давление , температура , ток 5 А маловато...

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    R-22
    давление пока неизвестно, жду мастеров, но неизвестно когда появятся
    на улице 25-30гр

    мнение такое получил в инете
    (Ампераж компрессора ниже нормы. Похоже срезает обороты компрессору из-за высокой температуры нагнетания. ТРВ открыты полностью, обмерзания может и не быть. В жару худо-бедно хватает перепада давления для работы ближайшего (первого) внутреннего блока. На мой взгляд.)

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Сдаётся мне, жентльмены, что это mini-VRF и самому лезть туда не стоит. Да и не всякого кондиционерщика стоит туда подпускать.
    В Вашем городе есть специалист - Илья (ник по форумам Zuk, какой-то суслик или бобёр с автоматом на аватаре). Может, он согласится.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне, жентльмены, что это mini-VRF и самому лезть туда не стоит. Да и не всякого кондиционерщика стоит туда подпускать.
    В Вашем городе есть специалист - Илья (ник по форумам Zuk, какой-то суслик или бобёр с автоматом на аватаре). Может, он согласится.
    ZUK с 15 года не активен на форуме

    mini-VRF погуглил:

    SANYO ELECTRIC

    Модель мощностью 4 л/с системы мини-VRF ECO-I MINI компании отличается одним из самых высоких значений коэффициента производительности СОР на рынке— 4,06. Модельный ряд наружных блоков с инверторным управлением постоянного тока представлен двумя устройствами — 5 и 6 л/с, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователей. Наружный блок мощностью 6 л/с может работать максимум с девятью внутренними блоками. Система охлаждает помещение даже при температуре охлаждающей среды –10°С, длина трубопровода может быть увеличена до 150 м.Модельный ряд внутренних блоков внушительный — кассетные, канальные скрытого монтажа, подвесные потолочные, настенные и напольные. Дополнительный плюс— возможность поставки удобных систем управления.

    Общие критерии систем мини-VRF

    Наружный блок:

    расход хладагента регулируется при помощи инверторного управления или механическими средствами;
    наличие одного наружного блока с единственным портом ввода/вывода хладагента;
    диапазон мощности 4–6 НР.
    Внутренний блок:

    расход хладагента регулируется посредством встроенного электронно-расширительного клапана;
    от четырех до девяти внутренних блоков, подсоединенных к одному наружному.

    Как правило, подобно системам VRF, работающим в диапазоне мощности 8–10 л/с, мини-VRF системы состоят из определенного количества внутренних блоков, подсоединенных к одному наружному. Переменный расход хладагента в наружном блоке осуществляется посредством инверторного компрессора или компрессора типа Digital Scroll компании COPELAND. Система мини-VRF — одноконтурная с одним портом раздачи хладагента в наружном блоке и электронно-расширительным клапаном, установленным в каждом внутреннем блоке для непрерывного регулирования расхода хладагента с целью удовлетворения нагрузочным требованиям внутренних блоков.

    у меня не инвертор
    Последний раз редактировалось ref; 07.07.2021 в 22:03.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creg77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.

    Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.

    На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.

    на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.

    наружный блок промыт кёрхером.
    обледенения трубок нет.
    напор воздуха из каналов не слабый.

    В чём может быть причина данной проблемы ?

    Сделал контроль показаний датчиков:

    внутренние блоки
    1 2 3
    27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
    7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
    7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
    16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
    12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
    0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт

    Наружный блок:
    98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
    35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
    35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
    29 - темп внешнего забираемого воздуха
    5 - ток компрессора с регулированием мощности

    1 из внутренних блоков холодит лучше других, от 7гр поднимает до 20гр и снова снижает до 7р и так по кругу.
    остальные 2 по 22гр без изменений
    Почистить фильтры, теплообменники и крыльчатки канальников.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creg77 Посмотреть сообщение
    Стоит Мульти сплит-система Sanyo.
    Мультизональная система Sanyo серии ECO MULTI
    Кассетные внутр блоки с односторонней раздачей воздуха SPW-U363GH56
    Наружный блок Sanyo SPW - C483GYH8

    Cистема воздушного кондиционирования ECO MULTI.
    Новый компрессор "Super PC" — лучшее управление мощностью без инверторов
    Теперь, благодаря использованию разработанного компрессора "Super PC", управление мощностью становится более эффективным и более экономичным. Процессор осуществляет 4-этапное управление мощностью (25, 50, 75 и 100, в противоположность 2-этапному управлению, которое обеспечивает компрессор "PC". Применение дополнительного внешнего предохранительного клапана и процессора постоянной скорости позволяет осуществлять 16-этапное управление (CR703 и CR903), по сравнению с 8-этапным управлением при использовании процессора "PC". Даже без инвертора, новая система "ECO MULTI" может с большой точностью обеспечить необходимую мощность. ("PC"-"Power Control" - управление мощностью)

    система регулирования мощности, практически не создающая гармонических помех.
    В системах серии "ECO MULTI" для регулирования мощности наружных и внутренних блоков не используются инверторы, вместо которых применяется система, состоящая из компрессоров с регулируемой мощностью "Super PC", внешнего предохранительного клапана и компрессора с постоянной мощностью. Применение этих компонентов позволяет снизить генерирование паразитных гармонических колебаний до минимума.

  11. #11
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creg77 Посмотреть сообщение
    ZUK с 15 года не активен на форуме

    mini-VRF погуглил:

    SANYO ELECTRIC

    Модель мощностью 4 л/с системы мини-VRF ECO-I MINI компании отличается одним из самых высоких значений коэффициента производительности СОР на рынке— 4,06. Модельный ряд наружных блоков с инверторным управлением постоянного тока представлен двумя устройствами — 5 и 6 л/с, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователей...

    у меня не инвертор
    Так у Вас и не "Eco-i" Это древняя VRF "Eco multi". Там производительность регулируется соленоидами байпассов. Некое подобие Copeland "Digital Scroll", только снаружи.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Сегодня добавил газа до 2.5 было 1.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Наблюдаю за работой кондиц.
    у 3го блока неработает датчик темпер. выпуска воздуха. На что это может влиять ?

    ВОПРОС: В норме ли показания датчиков ?

    (SANYO. Климатическое оборудование 2002 г.

    Название мультизональных кондиционеров, или VRF-систем (Variable Refrigerant Flow = Переменный поток хладагента) отражает главное отличие VRF от остальных систем кондиционирования — использование общей системы трубопроводов. В мультизональной системе каждый внутренний блок имеет отдельный терморегулирующий вентиль, изменяющий объем поступающего хладагента в зависимости от тепловой нагрузки на данный блок. Благодаря этому система VRF (мультизональный кондиционер) точно поддерживает заданную температуру без перепадов, свойственных обычным кондиционерам, регулирующим температуру воздуха путем периодического включения и выключения.

    Отказавшись от инверторов, компания Sanyo предложила свою альтернативную разработку – безинверторные мультизональные кондиционеры серии ECO MULTI с переменным потоком хладагента.
    Регулирование производительностью при комбинации компрессоров переменной и постоянной мощности с внешним предохранительным клапаном позволяет изменять количество хладагента в системе без использования инвертора.)

    Вложения:
    Изображения Изображения

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    ВОПРОС: правильно ли работает система ?
    на улице 23гр. В помещении забор воздуха показывает 25-26гр.

    Внешний блок работает примерно 10 минут с включенным компрессором и вентиляторами на малой скорости,
    температура выходящего газа (компрессор с регулиров.мощности) - поднимается потихоньку до 107гр. ,
    темпер.змеевика наружн.блока (правый змеевик): 32-45гр.,
    темпер.газа змеевика 1 наружн.блок (прав.змеевик): 30 - 39гр.,
    ток компрессора: 4.

    в это время Внутренний блок №1:
    темпер.змеевика внутр блока Е1: -2 - 0гр,
    темпер.змеевика внутр.бл Е2: -2-4гр.,
    темпер.змеевика внутр.бл.Е3: -2-6гр.,
    внутрений электронный регулировочный вентиль - поднимается потихоньку к 480 (полностью открыто).

    через примерно 10 минут работы,

    Внешн.блок: ток компрессора: опускается на 0,
    вентиляторы внешн.блока включаются на большую скорость на 1-2 минуты, затем вентиляторы останавливаются и внешн.блок стоит в тишине минуты 2-3,

    В это время внутрен.блоки:
    внутрений электронный регулировочный вентиль: падает до значения 020 (полностью закрыт),
    темпер.змеевика внутр блока Е1: кратковременно охлаждается до -15гр и затем разогревается до +15гр.,
    темпер.змеевика внутр.бл Е2: поднимается до +16гр.,
    темпер.змеевика внутр.бл.Е3: поднимается до +20гр.

    через минуты 2-3 на наружнем блоке запускаются вентиляторы на большой скорости и через секунд 10 запускается компрессор, через 2-3 минуты вентиляторы переходят на малую скорость. через 5 минут внешн блок останавливается и все выше описанные циклы пповторяются.

    температура воздуха из воздуховодов в пределах 14-20гр.(в зависимости от того какой цикл работает)

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Сегодня смотрю показания датчиков немного стабилизировались:
    - температура выходящего газа (компрессор с регулиров.мощности) - держится 84 -83 гр.
    - ток компрессора: 4-5

    В это время внутрен.блоки:
    - внутрений электронный регулировочный вентиль: плавает от 350 до 480 (полностью открыт),
    - темпер.змеевика внутр блока Е1: +5гр.,
    - темпер.змеевика внутр.бл Е2: +5гр.,
    - темпер.змеевика внутр.бл. Е3: +5гр.
    - темпер. внутр.выпускаемого воздуха по внутреннему датчику: 10гр стабильно.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Вот и ушел в аварию сегодня под утро. Старая ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) опять поднялась до 106гр

    ВОПРОС: Какое давление газа должно быть в системе ?

  17. #17
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creg77 Посмотреть сообщение
    Вот и ушел в аварию сегодня под утро. Старая ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) опять поднялась до 106гр

    ВОПРОС: Какое давление газа должно быть в системе ?
    Вопрос неверный.
    Надо так: Куда девается хладагент? Не утечка ли в контуре?

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Вопрос неверный.
    Надо так: Куда девается хладагент? Не утечка ли в контуре?
    Вот согласен с Вами
    Соединение труб было замасленным, протянули и приподняли давление немного.кондПротяжка соединен.jpeg

    Диллер, авторизованный сервис по Sanyo ответил про замену газа:
    Что бы правильно слить фреон и отвакумтровать систему:
    1. Останавливаем внутренние блоки с пультов.
    2. Обесточиваем наружный блок.
    3. Устанавливаем на контроллере наружного блока перемычку АР. Как на старых компьютерных жёстких дисках мастер/слэйв.
    4. Подаём питание на наружный блок. Все клапана при этом открываются.
    5. Стравливаем фреон и вакуумируем систему.
    6. Заправляем фреон по расчёту. Считаем программой Sanyo. По моему 5-я версия, или 4-я. Для фреона R22. - У кого есть эта программа, помогите пожалуйста рассчитать

    ВОПРОС: 3. Устанавливаем на контроллере наружного блока перемычку АР. Как на старых компьютерных жёстких дисках мастер/слэйв. - где эта перемычка ?
    Изображения Изображения

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А что ж Ваш авторизованный сервис по Sanyo не сказал Вам, какую перемычка ставить? Или сами не знают?
    Конечно, сбросить фреон и залить новый - проще простого.
    Я бы для начала просто дозаправил. До любимых 4-х очков.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А что ж Ваш авторизованный сервис по Sanyo не сказал Вам, какую перемычка ставить? Или сами не знают?
    Конечно, сбросить фреон и залить новый - проще простого.
    Я бы для начала просто дозаправил. До любимых 4-х очков.
    А что это он мой то стал ? )))) думаю известная многим контора - http://www.polel.ru/
    Похоже не знают они сами, надеюсь найдут инфо.

    Раз пока не владеем инфой по перемычке для открытия клапанов, то дозаправили систему. Давление постоянно плавает, то прибавляет то уменьшает