Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Sanyo не охлаждает

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Это они с Москвы в Е-бург приезжали?

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это они с Москвы в Е-бург приезжали?
    не понял вопрос
    ко мне нет, не приезжали, а до меня на установку, не знаю, давно это было, лет 20 назад

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    я бы для начала просто дозаправил. до любимых 4-х очков
    полель ответил сегодня:

    1. причины перегрева газа на выходе ступенчатого компрессора: дефицит/избыток хладагента. неисправность компрессора. неисправность вентилятора внешнего блока (плохой обдув). загрязнение теплообменника.

    3. проверьте давление хладагента на всосе и нагнетании. нагнетание при температуре 30 градусов на улице, должно быть в районе 15-16 бар.
    всасывание при температуре кипения 7 градусов 5,3 бар.

    4. слишком большое открытие eev, в норме должно быть менее 200 шагов. постоянное большое открытие eev клапана на внутреннем блоке - дефицит хладагента, или недочеты при монтаже трубопроводов, либо засорение фильтра на eev, либо
    теплообменник внутрянки залит компрессорным маслом.

    5. температура кипения - датчик е1.
    перегрев - разница температур между е1 и е3

    Вчера давление приподняли до 5 примерно, сегодня молотит весь день без ошибки. Но компрессор останавливался и запускается. (1раз в час - 2 примерно)

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    18.05.2021
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Система так и пашет без ошибок. (после добавления фреона на обратке до 5-4,5)

    Сопротивления компрессора пока не получилось замерить.

    К выпуску газа с компрессора, подцепил датчик Т и показывает при высокой Т показания меньше родного на 12-15гр.
    Ток компрессора ранее тут писал 4, это когда включен 1 внутр. блок.
    Если вкл 2 то ток поднимается до 5-6
    Если вкл 3 блока вн., ток подниает до 7.
    Темп впуска в компр 25-14гр.

    При полной нагрузке (на внутр 3шт.блоках минимальная Т и Максим. скорость вентилятора) через 30мин. работы показания:

    Т газа выход компр - 78
    Т корпуса компр - 87
    Т газа вход в компр - 14,5
    Т трубки в конденсате которая в ходит с улицы в помещение - 8гр.

    Вообщем система как живая, все показания постоянно плавают, так как и компрессор с разной мощностью работает и внутренние блоки постоянно добавляют и убавляют мощности.

    Надо разобраться с ненормальными показаниями 3го внутр блока.
    Выпуск воздуха Т постоянно -24, но датчик темп там виртуальный, не физический.
    и Е2 выше чем Е1 и Е3 в 2-2,5раза постоянно.