Показано с 1 по 19 из 19

Тема: r600 на r12 реально ли?

  1. #1

    По умолчанию r600 на r12 реально ли?

    возмлжно ли без замены компрессора заправить r12 вместо r600 и какие могут быть последствия , просто не отключается на 600м после перезаправки, может поэкспериментировать у кого опыт был? ответте пожалуйста!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    без вариантов и шансов на успех.
    просто посмотри свойства газов и параметры компрессоров,и всё поймёш.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    лучше читай форум. а если коротко то нет и всё.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    просто не отключается на 600м после перезаправки,
    а почему? засор? мала производительность мк.эти проблемы остануться и с 12-м. 600-ый компрессор на 12-м будет клинить, а систему протащить не сможет. меняй уж тогда и мк на 12-ый, и если дело в компрессоре его и оставь, а нет так после обкатки на 12 фреоне можно и обратно на 600 компрессор перейти с родным хладоном разумеется.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    , просто не отключается на 600м после перезаправки, может поэкспериментировать у кого опыт был? ....
    не указана модель вашего исследования, что затрудняет обсуждение.
    но очень высока вероятность что нарушена технология и еще вероятнее - доза подбиралась на глаз, а там перепад очень важен.
    да и газ заправлялся - строго холодильный, или эрзац?

  6. #6

    По умолчанию

    Дозу надо строго по электронным весам +- 5 грамм и смотреть по давлению на всасе.

  7. #7

    По умолчанию

    дозу надо не+-5 грамм,а +-1грамм

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Kompressor r600a rabotaet s davleniyami menshimi chem kompressor r12, malo veroyatnosti dolgosrochnogo uspeha. I svoistva gazov ochen razlichny. No mojno pastavit kompr. R600a na sistemu r12, eto rabotaet. Zapravit mojno po monometram nizkoe -0,5 _-0,6 visokoe +5 _ +5,5

    udachi

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    16.06.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Davleniya pri rabotayuchem kompr. :-)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    не указана модель вашего исследования, что затрудняет обсуждение.
    но очень высока вероятность что нарушена технология и еще вероятнее - доза подбиралась на глаз, а там перепад очень важен.
    да и газ заправлялся - строго холодильный, или эрзац?
    модель не помню, норд , мотор 120 в ,доза 53 гр , я 51 г заправил, на всасе иней был , через день вытащил немного газа 1- 2 гр ,и не отключается, т в камере 2 по цельсию х.з.?

  11. #11

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги! Эта тема на форуме есть, но пока без ответа. Кто из вас встречался с японцами. В данный момент NATIONFL NR-C25V2-W??? желательно мнение Вьюга4 fylhtq ded t zausenets. с ув.

  12. #12

    По умолчанию

    NATIONAL 110v Запитывался через транс.(от лампового телевизора) Воткнули в 220. Компрессор-кирдык. Знать-бы какой там газ? На шильдике сплошные иероглифы. Ни единой цифры.

  13. #13

    По умолчанию

    на японских холодильниках всегда указывается количество и марка газа,просто надо искать ещё один шильдик,газ скорее всего 12,а напряжение в японии не 110,а 100(сто) вольт.

  14. #14

    По умолчанию

    sos. кто сталкивался с холодильником samsung s358a-g-bwt.нужна его электро схема и схема агрегата.холодильник бытовой 18 лет.

  15. #15

    По умолчанию

    схема на самсунге sr-358 наклеена сзади сверху,это трёхдверный холодильник и он фактически не отличается от других холодильников из этой линейки-sr398,368,588,438,461,271,268,218,488 и др.там одинаковые таймера,фан-моторы,компрессоры,термо-дефросты,терморегуляторы.

  16. #16

    По умолчанию

    стереть наклейку с японца практически не нельзя ,все на г-12.ищи на шильдике цифру 12 -рядом вес.шильдик в дверях хол.камеры.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2010
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    Компрессор-кирдык. Знать-бы какой там газ?
    раз уж компру кирдык , то какой новый компр поставишь - такой пусть будет и газ .

  18. #18

    По умолчанию

    поставил ск 160 пришлось наращивать площадку. заправил 12. реле оттайки поставил от стинола (220в) пока все в норме. клиент доволен. что-то изместных коллег никто не хотел за него браться. через неделю поеду проверю.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    29.12.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    поставил ск 160 пришлось наращивать площадку. заправил 12. реле оттайки поставил от стинола (220в) пока все в норме. клиент доволен. что-то изместных коллег никто не хотел за него браться. через неделю поеду проверю.
    А тэн оттайки перевел на 220?

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:42
  2. Сколько реально выдерживает трубка 1/4 МКМ
    от lavrec в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 16:27
  3. Шопинг в интернете, реально?
    от esq в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:02
  4. Samsung RL55VGBIH1/BWT ставлю 5, а реально 9
    от Stranger в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 01:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •