Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Шкаф шоковый Зануси

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию Шкаф шоковый Зануси

    Привет. Такой шкаф надо запустить.думаю на 507 газ перевести.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Такой компрессор. Какой из него максимум можно выжать?лучше на воде оставить или воздушный конденсатор установить?сейчас хозяин городит помещение можно трубу тёплого пола закопать на метр на площади квадратов 100 и пустить её на охлаждение фреона ,на антифризе.работать будет часов по 6 в сутки .потянет или перегреется?можно трубу пустить под камеры минусов чтобы Грунт не промерзал
    Изображения Изображения

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    Такой компрессор. Какой из него максимум можно выжать?лучше на воде оставить или воздушный конденсатор установить?сейчас хозяин городит помещение можно трубу тёплого пола закопать на метр на площади квадратов 100 и пустить её на охлаждение фреона ,на антифризе.работать будет часов по 6 в сутки .потянет или перегреется?можно трубу пустить под камеры минусов чтобы Грунт не промерзал
    Вначале неплохо-бы озвучить ЗАДАЧУ для которого сей антиквариат пытаются воскресить.
    О промерзании грунта следует беспокоится при строительстве камер длительного хранения, но никак не шокера - достаточно будет хорошей теплоизоляции по кругу.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    По Swep Швеции нашел такую таблицу ,у моего такие габариты 120×280×170мм.те его хватит за глаза ,я думаю,пробуем промыть
    Изображения Изображения

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    думаю на 507 газ перевести.
    чем же тебе 134 не угодил....
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Нашёл бирку под лэйблом.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    У зануси есть шоковые только на охлаждение, с температурой воздуха -10...12*С. Так, что этот шкаф из этой серии.
    Типа этого
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mihail97; 16.05.2021 в 20:10.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У зануси есть шоковые только на охлаждение, с температурой воздуха -10...12*С. Так, что этот шкаф из этой серии.
    Типа этого
    Спасибо.внешний вид похож.только у меня 134 фреон, что ещё хуже для заморозки,а эти 404 фреон.так что 507 будет самый раз.и что делать тобы максимум по холоду выжать?уронить давление?или сразу искать двухступенчатый компрессор? И по поводу конденсатора появились сомнения,сразу воздушник на 30квт ставить,или с этим попробовать?хреново что в этот конденсатор фреон не скачать,придётся выпускать
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    ...только у меня 134 фреон, что ещё хуже для заморозки,а эти 404 фреон...
    Хочешь замораживать, тогда 404/507. примерные характеристики в твоём посте #11.
    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    ...или сразу искать двухступенчатый компрессор?
    Тогда легко в камере -40*С при меньшем потреблении энергии.
    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    ... И по поводу конденсатора появились сомнения,сразу воздушник на 30квт ставить,или с этим попробовать?хреново что в этот конденсатор фреон не скачать,придётся выпускать
    тут тебе самому выбирать, у обоих есть плюсы и минусы.
    В конденсатор фреон не закачивают, для этого есть ресивер и его объём выбирается соответственно.

  10. #10
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    .думаю на 507 газ перевести.
    Перевести не проблема. А вот какие проблемы на данный момент? Что не устраивает?
    Просто после перевода можно другие проблемы огрести, если не устранены предыдущие...

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Он работает исправно,но минус 20, 25 по воздуху больше за час не выжали когда брали.а нужно минус сорок по воздуху,чтобы в продукте хотя-бы минус 25 ,30 было.а камеры длительного хранения рядом будут.из камеры вытащил продукт минус 10,15 заморозил до минус 30 глазирнул ,глазировку заморозил и обратно в камеру.

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    а нужно минус сорок по воздуху,чтобы в продукте хотя-бы минус 25 ,30
    Без серьезных вложений "минус сорок по воздуху" не получить, тем более на R134a

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Без серьезных вложений "минус сорок по воздуху" не получить, тем более на R134a
    Каких именно, что порекомендуете?шильдика не нашол ,все они одних характеристик.вот посвежее модель уже на 404.габариты,загрузка,энерго потребление такие же
    Изображения Изображения

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    Каких именно, что порекомендуете?шильдика не нашол ,все они одних характеристик.вот посвежее модель уже на 404.габариты,загрузка,энерго потребление такие же
    На "модели посвежее" нашел режим шоковой заморозки с температурой воздуха -35, это более реально, но что-бы не насиловать компрессор я бы "хотелки" снизил до -30 - такая температура воздуха достаточно быстро свяжет влагу на поверхности продукта.
    Какие входные данные - количество, состав, начальная и конечная температура продукта, время термообработки?

  15. #15

    По умолчанию

    А получится ли по воздуху получить ниже -30? У него на агрегате стоит трв -40/+10. По идее для шокера трв должно быть b, -60/-25. Для 404го они есть, а для 134го я таких даже и не припомню. И жидкость бы не помешало охладить, имхо.

  16. #16

    По умолчанию

    а, ну если это интенсивное охлаждение, то тогда все становится на свои места)

  17. #17

    По умолчанию

    Так сначало нужно его привести в порядок, судя по испарителю, так конденсатор вообще зарос грязью. И по параметрам смотреть, на что способен. Шильдик установки есть?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    думаю на 507 газ перевести
    переводите сразу на СО2. чего уж там.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    сейчас хозяин городит помещение можно трубу тёплого пола закопать на метр на площади квадратов 100 и пустить её на охлаждение фреона ,на антифризе.работать будет часов по 6 в сутки .потянет или перегреется?можно трубу пустить под камеры минусов чтобы Грунт не промерзал
    и от бытового холодильника еще туда же контур с антифризом, что бы грело в 2 раза лучше)
    П.С. 750cs, судя по описанию, предназначен для R22. Серия средне-низкотемпературных компрессоров, и из низктотемпературных нахлобучек видно только отделитель жидкости. Ни переохладителя жидкости, ни обдува бошек, никакого впрыска для охлаждения нет. Какая там температура на бошках во время работы остается только гадать, учитывая что на 134м кипение в -40 это 0.5 бар абсолютного. А если вы выжали из него за час только -20, то при дельте в 8-10 кипение -30. Что для морозилки идеально а для шокера вообще ни о чем.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    750cs, судя по описанию, предназначен для R22.
    был не прав, посмотрел дориновскую листовку. Вроде пое 32 залито и для 134го и 404го подходит. Но вот про кипения от -20 и до -40 похоже был прав, которые находятся в зоне выделенной особым цветом в листовке, и означают дополнительные улучшалки типа вентилятора на бошки для 134го и 404го, либо систему впрыска для 22го.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •