Привет. Такой шкаф надо запустить.думаю на 507 газ перевести.
Привет. Такой шкаф надо запустить.думаю на 507 газ перевести.
Такой компрессор. Какой из него максимум можно выжать?лучше на воде оставить или воздушный конденсатор установить?сейчас хозяин городит помещение можно трубу тёплого пола закопать на метр на площади квадратов 100 и пустить её на охлаждение фреона ,на антифризе.работать будет часов по 6 в сутки .потянет или перегреется?можно трубу пустить под камеры минусов чтобы Грунт не промерзал
По Swep Швеции нашел такую таблицу ,у моего такие габариты 120×280×170мм.те его хватит за глаза ,я думаю,пробуем промыть
Нашёл бирку под лэйблом.
У зануси есть шоковые только на охлаждение, с температурой воздуха -10...12*С. Так, что этот шкаф из этой серии.
Типа этого
Последний раз редактировалось mihail97; 16.05.2021 в 20:10.
Спасибо.внешний вид похож.только у меня 134 фреон, что ещё хуже для заморозки,а эти 404 фреон.так что 507 будет самый раз.и что делать тобы максимум по холоду выжать?уронить давление?или сразу искать двухступенчатый компрессор? И по поводу конденсатора появились сомнения,сразу воздушник на 30квт ставить,или с этим попробовать?хреново что в этот конденсатор фреон не скачать,придётся выпускать
Хочешь замораживать, тогда 404/507. примерные характеристики в твоём посте #11.
Тогда легко в камере -40*С при меньшем потреблении энергии.
тут тебе самому выбирать, у обоих есть плюсы и минусы.
В конденсатор фреон не закачивают, для этого есть ресивер и его объём выбирается соответственно.
Он работает исправно,но минус 20, 25 по воздуху больше за час не выжали когда брали.а нужно минус сорок по воздуху,чтобы в продукте хотя-бы минус 25 ,30 было.а камеры длительного хранения рядом будут.из камеры вытащил продукт минус 10,15 заморозил до минус 30 глазирнул ,глазировку заморозил и обратно в камеру.
На "модели посвежее" нашел режим шоковой заморозки с температурой воздуха -35, это более реально, но что-бы не насиловать компрессор я бы "хотелки" снизил до -30 - такая температура воздуха достаточно быстро свяжет влагу на поверхности продукта.
Какие входные данные - количество, состав, начальная и конечная температура продукта, время термообработки?
А получится ли по воздуху получить ниже -30? У него на агрегате стоит трв -40/+10. По идее для шокера трв должно быть b, -60/-25. Для 404го они есть, а для 134го я таких даже и не припомню. И жидкость бы не помешало охладить, имхо.
а, ну если это интенсивное охлаждение, то тогда все становится на свои места)
Так сначало нужно его привести в порядок, судя по испарителю, так конденсатор вообще зарос грязью. И по параметрам смотреть, на что способен. Шильдик установки есть?
и от бытового холодильника еще туда же контур с антифризом, что бы грело в 2 раза лучше)
П.С. 750cs, судя по описанию, предназначен для R22. Серия средне-низкотемпературных компрессоров, и из низктотемпературных нахлобучек видно только отделитель жидкости. Ни переохладителя жидкости, ни обдува бошек, никакого впрыска для охлаждения нет. Какая там температура на бошках во время работы остается только гадать, учитывая что на 134м кипение в -40 это 0.5 бар абсолютного. А если вы выжали из него за час только -20, то при дельте в 8-10 кипение -30. Что для морозилки идеально а для шокера вообще ни о чем.
был не прав, посмотрел дориновскую листовку. Вроде пое 32 залито и для 134го и 404го подходит. Но вот про кипения от -20 и до -40 похоже был прав, которые находятся в зоне выделенной особым цветом в листовке, и означают дополнительные улучшалки типа вентилятора на бошки для 134го и 404го, либо систему впрыска для 22го.
Социальные закладки