Бывает так, что оборудование неизвестно, шильдик затерт и надо приблизительно вычислить объем холодильного контура, чтобы понять, сколько требуется фреона.
По Tsh=7К/Tsc=7К - не предлагать, это слишком просто.
Как это сделать с помощью закона Бойля-Мариотта - ?
IMHO:
Жидкарь в установившемся режиме распределяется:
1 - Конденсатор = 30%
2 - Ресивер = 70%
3 - Испаритель=50%
4 - Магистраль - тонкая труба (3.14*диаметр тонк. трубы кв/4*длину тонк. трубы).
В режиме PUMP DOWN весь фреон должен собраться в конденсаторе и ресивере.
В чем допущена ошибка?