Тема: Как измерить объем холодильного коднтура?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию Как измерить объем холодильного коднтура?

    Бывает так, что оборудование неизвестно, шильдик затерт и надо приблизительно вычислить объем холодильного контура, чтобы понять, сколько требуется фреона.

    По Tsh=7К/Tsc=7К - не предлагать, это слишком просто.
    Как это сделать с помощью закона Бойля-Мариотта - ?

    IMHO:
    Жидкарь в установившемся режиме распределяется:
    1 - Конденсатор = 30%
    2 - Ресивер = 70%
    3 - Испаритель=50%
    4 - Магистраль - тонкая труба (3.14*диаметр тонк. трубы кв/4*длину тонк. трубы).

    В режиме PUMP DOWN весь фреон должен собраться в конденсаторе и ресивере.

    В чем допущена ошибка?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    скажи ответ хоть... ну правда и интересно...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скажи ответ хоть... ну правда и интересно...
    Подождем опытных товарищей, например - КТН.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скажи ответ хоть... ну правда и интересно...
    Так он опять поднял с консультанта старую тему "как измерить объем холодильного контура" за 2011г.
    А вот с его ИМХО не согласен.

  5. #5

    По умолчанию

    :
    ну вакуумируеш
    взвешиваеш баллон с азотом
    захреначиваеш до определённого давления азота
    взвешиваеш баллон с азотом:
    и производи расчёт обьёма стстемы
    -D

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так он опять поднял с консультанта старую тему "как измерить объем холодильного контура" за 2011г.
    За 10 лет законы гидравлики не изменились, принцип холодилки тот же. На этом форуме такой темы нет.
    Нюанс, который упустили, в той теме - надуть баллон "до конца шкалы манометра".
    До какого давления можно накачать азотом розовый баллон от фреона R410A - ?
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А вот с его ИМХО не согласен.
    Чуть подробнее, что не так?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    :-d:-d:-d:
    ну вакуумируеш
    взвешиваеш баллон с азотом
    захреначиваеш до определённого давления азота
    до какого давления?
    C шефом спор вышел на эту тему.
    розовый баллон от (R410A) был накачан азотом p= 33 бар, долго лежал в мастерской, не взорвался.
    да, баллон был не подписан - это нарушение.

    но в баллоне сорвется сбросник при 39 барах.
    Так что его можно хранить вечно, без опасения взрыва.
    Cудя по предупреждающей надписи т<+52c для r410a.
    верно?

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    взвешиваеш баллон с азотом:
    и производи расчёт обьёма стстемы
    :-d-d:-d
    ответ не правильный, весы не нужны.

    о объеме холодильного контура и мощности холодильной установки,
    косвенно свидетельствует тип и вес фреона.
    тип, мощность компрессора, трв, вентиляторов, диаметр трубы магистрали.

    как бы это все по полкам разложить,
    чтобы дистанционно представлять ситуацию на объекте.
    например:
    прец 50 kw холода на r410a (40кг) имеет:
    1 - компрессор спиральник - вес 90 кг 380v/11a,
    2 - конденсатор с двумя вентиляторами по 600 вт/220v,
    3 - ресивер 15...20л,
    4 - испаритель с одним вентилятором 600 вт/220v.
    5 - магистраль метров 20...40.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    до какого давления?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ответ не правильный, весы не нужны.
    думай голова шапку куплю
    тебе нужео узнать внутренний обьём сосуда)
    так залей его веществом , зная вес вещества при заданной плотности можно узнать обьём

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    думай голова шапку куплю тебе нужео узнать внутренний обьём сосуда)
    так залей его веществом , зная вес вещества при заданной плотности можно узнать обьём
    Теоретик.
    Все уже посчитано 10 лет назад, на другом форуме. I"m не подсматривай.



    Онсий:
    - Конечно, клапаны должны быть все открыты.

    Aik:



    Где:
    V - [м3] - объем х/контура.
    Pн - начальное давление.
    Рк - конечное давление.



    Ссылка запрещена.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Чуть подробнее, что не так?
    Расчёт необходимого количества фреона делается для выбора ресивера.
    Я пользуюсь рекомендациями Битцера для воздушных теплообменников.
    Конденсатор 100% с учетом зимнего регулирования.
    Испаритель 18...30%
    Нагнетательный трубопровод до регулятора давления в конденсаторе 100%
    жидкостной трубопровод 100%.
    Ресивер 10...25%.

    То, что сейчас производители делают маленькие ресиверы, так это из-за «зеленых». Они вон Сверный поток 2 остановили, а нажать на производителей, для них пустяки.

    А твои циферки откуда? Не надо всё равнять под одну гребёнку.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Теоретик.
    Все уже посчитано 10 лет назад, на другом форуме. I"m не подсматривай.
    на вопрос а сколько вешать в граммах мне ответили
    заливаешь от расчетного 2\3 а дальше "на ощупь" добавлять до выхода на режим
    так что точно рассчитать количество фреона нереально

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    до какого давления?
    розовый баллон от (R410A) был накачан азотом p= 33 бар, долго лежал в мастерской, не взорвался.
    да, баллон был не подписан - это нарушение.

    но в баллоне сорвется сбросник при 39 барах.
    Так что его можно хранить вечно, без опасения взрыва.
    Cудя по предупреждающей надписи т<+52c для r410a.
    верно?
    Неверно - все эти параметры относятся к конденсирующемуся хладагенту 410.
    Азот относится к неконденсатам.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Мож я чё не понимаю, но, ИМХО, тема ниочем.
    Заправка системы - 75-80% ёмкости ресивера.
    Чё там считать то?

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Мож я чё не понимаю, но, ИМХО, тема ниочем.
    Заправка системы - 75-80% ёмкости ресивера.
    Чё там считать то?
    Красивая теория, на практике не всегда так.
    Ресивер 15л, в контуре - 30...40 кг.
    Таких прецев от разных брендов и монтажников штук 20 на разных объектах.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Я ж про оборудование, спроектированное для наших температур, а не про то, которое под итальянский климат.
    Про заправку.
    Фреона всегда, когда едешь на заправку/перезаправку должно быть больше необходимого.
    Примерно из расчета 1 кг на 2,5 кВт холода.
    А, потом уж, после заправки, уточняет конкретное количество для конкретной установки.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Красивая теория, на практике не всегда так.
    А, где тебе на практике нужен общий объем системы? Для меня так только теоритически, чтоб посчитать объем промывочного фреона, а на практике и этого пока не требуется.
    Если тебя интересует объем заправки, то нужен объем отдельных элементов, а не всей системы. И этот объем заправки нужен при проектировании, чтоб правильно выбрать объем ресивера.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, где тебе на практике нужен общий объем системы?
    Для меня так только теоритически, чтоб посчитать объем промывочного фреона, а на практике и этого пока не требуется.
    Если тебя интересует объем заправки, то нужен объем отдельных элементов, а не всей системы. И этот объем заправки нужен при проектировании, чтоб правильно выбрать объем ресивера.
    Чиллер, прец с выносным конденсатором и мизерным ресивером, как правило, на улице.
    Чиллер с водяным кожухотрубным теплообменником, в эксплуатации 10-20 лет.
    Обслуживающий персонал сменился 10 раз, сколько заправка - неизвестно.
    Никакой документации и шильдики выгоревшие, затертые.

    Ответственность колоссальная и куча подводных камней, влияющих на Тsh, Tsc:
    в сантехнике (испаритель в ракушках, уже зачеканен),
    в механике - выработанные подшипники на вентиляторах и в компрессоре,
    в холодилке, забитый конденсатор, который поливали водой, часть секторов заблокирована для устранения утечки,
    в электрике - подгорелые контакторы, релюхи,
    в электронике - посохшие кондеры и плохие контакты.
    Так и работаем.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чиллер, прец с выносным конденсатором и мизерным ресивером, как правило, на улице.
    Чиллер с водяным кожухотрубным теплообменником, в эксплуатации 10-20 лет.
    Обслуживающий персонал сменился 10 раз, сколько заправка - неизвестно.
    Никакой документации и шильдики выгоревшие, затертые.

    Ответственность колоссальная и куча подводных камней, влияющих на Тsh, Tsc:
    в сантехнике (испаритель в ракушках, уже зачеканен),
    в механике - выработанные подшипники на вентиляторах и в компрессоре,
    в холодилке, забитый конденсатор, который поливали водой, часть секторов заблокирована для устранения утечки,
    в электрике - подгорелые контакторы, релюхи,
    в электронике - посохшие кондеры и плохие контакты.
    Так и работаем.
    А кому сейчас легко.
    Так и не ответил, зачем тебе на практике общий объем системы?
    Вопрос темы, из разряда занимательная физика, проверка знаний студентов и расшевелить мозги.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Так и не ответил, зачем тебе на практике общий объем системы?
    Чтобы ориентировочно знать величину заправки и шанс успешной работы системы в течение года,
    летом и зимой, после устранения заявленных дефектов.

    Заказчик после устранения заявленных дефектов летом,
    зимой делает умное лицо и требует устранить появившиеся неисправности по гарантии.
    Я пытаюсь предугадать и устранить дефекты, которые вылезут следующей зимой.

    Яркий пример - история с Vybos.
    Монтажники благополучно сбежали, оставили прецы с кривой прошивкой, которая аукнулась зимой, в сильный мороз Т=-25С. Который случился через 2 года, т.е. с гарантии уже съехали.
    https://holodforum.ru/showthread.php...205#post639205

  20. #20

    По умолчанию

    Так от тебя не услышал, для чего тебя общий объем. Никакой информации не привел, как связан общий объем с величиной заправки.