Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Как измерить объем холодильного коднтура?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Никакой информации не привел,
    как связан общий объем с величиной заправки.
    Так:
    Жидкарь в установившемся режиме распределяется:
    1 - Конденсатор = 30%
    2 - Ресивер = 70%
    3 - Испаритель=50%
    4 - Магистраль - тонкая труба (3.14*диаметр тонк. трубы кв/4*длину тонк. трубы).
    C помощью вентилей можно отсечь и посчитать испаритель, конденсатор, ресивер.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Так:
    Жидкарь в установившемся режиме распределяется:
    1 - Конденсатор = 30%
    2 - Ресивер = 70%
    3 - Испаритель=50%
    4 - Магистраль - тонкая труба (3.14*диаметр тонк. трубы кв/4*длину тонк. трубы).
    C помощью вентилей можно отсечь и посчитать испаритель, конденсатор, ресивер.
    Это уже видели, читай пост #10.
    Вот тебе Битцеровская методика
    Вложения Вложения

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это уже видели, читай пост #10. Вот тебе Битцеровская методика
    Михаил97, большое спасибо за техническую поддержку.
    Весьма ценная инструкция.

    Отдельное спасибо авторам инструкции:
    Вольфганг Линг,
    г. Фридберг,
    Манфред Гибе,
    г. Майнталь.

    Отечественные х/м на объектах и документация бывают очень редко.