Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Кондиционер SMC26DG1 не холодит.

  1. #1
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию Кондиционер SMC26DG1 не холодит.

    Включаю пультом, всё включается, температуру показывает, шторка открывается но не холодит. Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина. Сам ещё ничего не копал.
    Ребята, с чего начать? Дайте задание, выполню-отпишусь.
    О себе: паять умею, руки откуда надо.
    Начальные фото прилагаю.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Фреон и давление в системе проверь . Чем частоту измерял?

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    паять умею, руки откуда надо.
    На форуме существуют Правила...

    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Фреон и давление в системе проверь . Чем частоту измерял?
    Компрессор не стартует. Зачем тебе частота?
    Желаешь реализовать себя на ниве преподавания холодильного дела - нет проблем!
    В ЛС и устраивай онлайн-курсы!
    Последний раз редактировалось ref; 04.05.2021 в 20:29.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    К модераторам. Перенесите мою тему куда надо. Спасибо

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина. Сам ещё ничего не копал.
    А мог бы и "копнуть" конденсаторы в НБ...

  6. #6
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А мог бы и "копнуть" конденсаторы в НБ...
    Конечно копну. Это Я сфотографировал свой кондиционер а дядюшке своему в его доме ставил такой же. А то что там гудит да очень похоже что компрессор не запускается. Завтра буду там, доложу с места событий.

  7. #7
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Та же фирма но цифирки немного другие.Кондиционер на Колхозном. ремонт (1).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (2).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (3).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (10).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (11).jpg
    Разобрал. Начал с проверки конденсатора. Думаю хоть бы ёмкость потерял.
    Цэшкой на сопротивление, никакого броска тока на заряд.
    Кондиционер на Колхозном. ремонт (7).jpgКондиционер на Колхозном. ремонт (9).jpg
    Сходил в магазин купил другой кондёр, стоит 300руб. Немного меньше размером, через поролон установил.
    Включаю, не тут то было. Тишина. Не приходит 220.
    Разобрал, добрался до платы управления.
    Реле не работает. Кондёр пусковой свою пакость сделал, мотор не запускался и долго делал КЗ, почти КЗ. Что то выгорело. Начну с реле но это завтра.
    У кого такие случаи были, как поступали?
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Плата управления выглядит так
    Перемкнул контакты реле, всё заработало. И компрессор и вентилятор и холодит. Завтра сниму плату управления.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Включаю пультом, всё включается, температуру показывает, шторка открывается но не холодит. Блок компрессора погудит с частотой 50гц немного и тишина...
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Плата управления выглядит так
    Перемкнул контакты реле, всё заработало. И компрессор и вентилятор и холодит....
    Что же гудело в блоке компрессора с частотой 50Гц - ?

    Уважаемый ref прав.
    Консультация по иннету - дело не благодарное.
    Лежит под кроватью, круглая, блестит, на З называется...

  10. #10
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    С утра гудел не запущенный компрессор и замолчал. А чё тут обижаться. Как было так рассказал. Было 220 и не стало.
    Спросил же кто как ремонтирут плату управления... и тишина.
    Цены себе не сложите, завсегдатаи.
    Я не первый раз рассказываю о проблемах с бытовой техникой. Был холодильник Либхер высотой выше меня, был с ремонтом микроволновки и не только. Ребята потихоничку в личку подсказывали и сделал. Всё сам сделал. На форуме рассказал интересно о ремонте Либхера с фотографиями и после моего удачного ремонта тему модераторы снесли чтобы другим не повадно было сделать. Сожалею что трачу здесь время... Уж извините, что чувствую.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    С утра гудел не запущенный компрессор и замолчал. А чё тут обижаться. Как было так рассказал. Было 220 и не стало.
    Реле или работает или не работает - искрит. Ток 5-10 А скворчит с дымом.
    Компрессор дрыг-дыг-дыг.
    Гудение - это клин, кондер или напряжение менее 170V.
    Реле это следствие, а не причина.

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    ... Ребята потихоничку в личку подсказывали и сделал. Всё сам сделал. На форуме рассказал интересно о ремонте Либхера с фотографиями и после моего удачного ремонта тему модераторы снесли чтобы другим не повадно было сделать...
    Таковы местные обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
    В других местах иначе?

  12. #12
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    таковы местные обычаи. со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
    в других местах иначе?
    6 лет на форуме и права голоса не имею?*crazy*:-d
    в других местах не знаеш - спроси, знаеш- расскажи бесплатно. за 6 лет было что на этом форуме холодильщиков подсказывали в личку и с оговоркой: на форуме не рассказывай что подсказал. ребята, понимаю вас, чтобы больше было клинтов на ремонт.
    холодильщики не такая уж частая профессия. всегда на эту тему говорю: на базаре сотни и бывают тыщи торгующих и всем хватает заработать...
    ребята, я сам имею свой канал ютуб, дизельная топливная аппаратура профессионально и не только. подсказываю бесплатно и сам не стыжусь спрашивать.

  13. #13
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    На форуме существуют Правила.
    Что не профи? По ремонту электрооборудования промышленных предприятий цветной металлургии не подходит? Или контольно измерительные приборы теплотехничекого конторля и автоматика тоже не подходит

  14. #14
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Реле или работает или не работает - искрит. Ток 5-10 А скворчит с дымом.
    Компрессор дрыг-дыг-дыг.
    Гудение - это клин, кондер или напряжение менее 170V.
    Реле это следствие, а не причина
    Меня порадовал Ваш совет. Ответ профессионала. Всё чётко перечислено и без вякой воды! Вчера так и было. Да только погудело погудело и перестало. Уже писал что кондёр поменял и он был несправен.
    Начал искать куда девалось 220 в блоке компрессора. Это было вчера. Сегодня причину нашол. А всего то оказалось что в том домике никто не живёт, потому двери на улицу были настеж пока ремонтировал кондиционер. На пульте кондиционера меньше чем +17 нету а холоду с улицы набралось и терморегулятор просто не вкючал. Сегодня солнце и подогрелось, кондиционер заработал. Кондёр пусковой весь ремонт.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    ...Уже писал что кондёр поменял и он был несправен.
    Начал искать куда девалось 220 в блоке компрессора. Это было вчера....
    Кондёр пусковой весь ремонт.
    Пластиковый кондер плохой, отходит мало, пробьется, устроит кз, спалит реле.
    На нем мелкими буквами моторесурс написан...
    Надо ставить железный и спать спокойно.
    Железный оборвался - это не так страшно для контактов реле.

    Люблю я это дело - гадание по иннету.

  16. #16
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Сколько примерно на вскидку отходит пластмассовый пусковой кондёр? Моторесурс на нём видел. Спрашиваю чтобы знать сколько у меня времени? Могу наших СССэровских бумажных КГБ ёмкость набрать это гарантия навечно.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    сколько примерно на вскидку отходит пластмассовый пусковой кондёр? моторесурс на нём видел. спрашиваю чтобы знать сколько у меня времени? могу наших сссэровских бумажных кгб ёмкость набрать это гарантия навечно.
    3 года при круглосуточной, круглогодичной эксплуатации.
    важна т эксплуатации.
    из практики.
    в бассейне был осушитель воздуха. хозяин купил доп. осушитель в запас.
    через 3 года вышел один кондер, еще через 3 еще один.
    я их только и меняю, они текут, взрываются, а железные обрываются.


    Открою страшную тайну, обнародованную на других форумах.

    ТС фото утаил, показал нечто, чтоб не видно было.
    Показываю сравнительно честный способ зарабатывания денег,
    надо ставить такой конденсатор:



    Проверено, клиент далеко не убежит.

    как убедиться в работоспособности кондиционерного фазосдвигающего конденсатора 25 мкф/450v - ?

    правильно ли измерять емкость косвенным методом:
    через ток - i= 1.7а, эл.сети 220v, протекающий через конденсатор 25 мкф/450v.

    в этом случае контролируется пробой под напряжением,
    который не заметит тестер при измерении емкости.

    калькулятор расчета реактивного сопротивления.

    на практике, для исключения появления непериодического кз,
    надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220v/500w.
    при исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
    при пробитом конденсаторе светит по полной.
    при обрыве - не светит совсем.

    ссылку не даю, получено последнее предупреждение.

    Вот интересно, сотрут эту тему или нет?

  18. #18
    Пользователь Аватар для yurkov
    Регистрация
    19.03.2015
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Гарантии даются пол года в лучшем случаю мастер даёт год, хотя нет таких. Обычно пол года. Кондёр фазоздвигающий протянет три. Притензий ни каких. Нормально.
    Мне понятны рассуждения Ваши про клиентов и технические детали ремонта. Всё понятно технически. Открою свою тайну: вчера и позавчера впервые в жизни увидел как в живую устроен кондиционер. Ремонтирую свои. Накупил кондиционеров одинаковых, с одной моделью удобнее.
    И ещё к сказанному: совершенно согласен что современные электронные тестеры меряют наводки и пока разберёшся что к чему то лучше лампочка накаливания на 220 в патроне и Цешка стрелочная если надо что то измерить. Тестер электронный если надо сильно точно что то замерить. Как то так. Мы поняли друг друга.