Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: M30L3H UT проблема с внешним блоком мульти сплитки

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию M30L3H UT проблема с внешним блоком мульти сплитки

    добрый день.
    перестала холодить мультисплит система.
    внешний блок lg m30l3h ut
    приехал человек - нашли утечку в трассе(по новой завальцевали соединение).
    завакуммировали трассу и проверили что утечек больше нет.

    и тут начались проблемы.
    заливочный объем 2.7кг r22
    вошло 2.3кг и больше через баллон никак.
    можно включить кондер и компрессор быстро сам втянет фреон. однако включение кондера не помогало.
    при включении слышно как включается и работает компрессор.
    но как не холодил так и не холодит.
    тонкая трубка и краны обмерзают почти сразу на протяжении всей трассы(какой блок включишь на том и обмерзает трубка тонкая с краном).
    на манометре при включении нет падения давления( как было около 7-8 так и стоит, либо немного совсем опускается) - хотя должно до рабочих 4.5 опускаться.


    друзья выручайте советом. куда копать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    дросселирование , засор капилляра или ЭРВ, проверь краны открыты.

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё попробуй включи на обогрев

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    дросселирование , засор капилляра или ЭРВ, проверь краны открыты.
    Курсы по ремонту для юзеров?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Краны проверил - все открыты.
    Включил на обогрев - дует горячим воздухом
    Тонкая трубка горячая, толстая теплая.
    Внешний блок начинает обмерзать.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Проверь работу четырёх ходового клапана

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    опять 25.

    эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал
    выкидывайте их нах!!!!

    а греться проще электрообогревателем - замена компрессора(по ресурсу) обойдется намного дороже чем оплатить электричество за 1 месяц обогрева

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал
    выкидывайте их нах!!!!...
    С этого места подробней.
    Почему они клинят?
    И почему может быть непериодическое самопроизвольное переключение 4WV - ?

    Самое вкусное, о чем все молчат.
    Как устранить самопроизвольное переключение 4WV, зафиксировать его состояние без демонтажа - ?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    С этого места подробней.
    Почему они клинят?
    И почему может быть непериодическое самопроизвольное переключение 4WV - ?

    Самое вкусное, о чем все молчат.
    Как устранить самопроизвольное переключение 4WV, зафиксировать его состояние без демонтажа - ?
    поделитесь пожалуйста информацией как зафиксировать V4V без демонтожа?

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    поделитесь пожалуйста информацией как зафиксировать V4V без демонтожа?
    Индюк расскажет, он все знает:
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    опять 25. эти 4ходовые клапана вечно клинят!!! много раз уж писал...
    Перед фиксированием 4WV, его надо умудриться переключить в нужное положение.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    ... куда копать?
    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    ...и тут начались проблемы.
    заливочный объем 2.7кг r22
    вошло 2.3кг
    ...тонкая трубка и краны обмерзают почти сразу на протяжении всей трассы(какой блок включишь на том и обмерзает трубка тонкая с краном).
    на манометре при включении нет падения давления( как было около 7-8 так и стоит, либо немного совсем опускается) - хотя должно до рабочих 4.5 опускаться.

    друзья выручайте советом. куда копать?
    Копать начинать надо в направлении демонтажа наружного блока и проверки работоспособности компрессора.
    Возможно,он уже при смерти,а Вы его мучаете.
    А уж потом - остальное.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Копать начинать надо в направлении демонтажа наружного блока и проверки работоспособности компрессора.
    Возможно,он уже при смерти,а Вы его мучаете.
    А уж потом - остальное.
    Снять - огромная проблема. Если и снимать - то уже рациональнее новую систему покупать (
    По схеме там 2 компрессора. Выходит - оба могут при смерти быть?
    Не важно какой из 3ех блоков я включаю - на обогрев пашет, на охлад - нет
    Изображения Изображения

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    Снять - огромная проблема. Если и снимать - то уже рациональнее новую систему покупать (
    Понятно, внешний блок висит под окном на 10 этаже.
    Легко чистить, а чинить - с вышки или альп.
    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    По схеме там 2 компрессора. Выходит - оба могут при смерти быть?
    Не важно какой из 3ех блоков я включаю - на обогрев пашет, на охлад - нет
    Сейчас работает 1 компрессор, возможно, он потерял компрессию.
    А второй не вкл., т.к. холодно.

    Кондиционер сколько лет в эксплуатации -?

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Понятно, внешний блок висит под окном на 10 этаже.
    Легко чистить, а чинить - с вышки или альп.

    Сейчас работает 1 компрессор, возможно, он потерял компрессию.
    А второй не вкл., т.к. холодно.

    Кондиционер сколько лет в эксплуатации -?
    Хз сколько лет, купили квартиру уже с этим кондеем. Прошлые хозяева говорят что жила бабушка и пользовалась довольно редко(что к сожалению ни разу не объективный показатель).

    Возможно ли, пока без снятия внешнего блока продиагностировать - живы или нет компрессоры, и что там по итогу с 4ех ходовым? Или влюбом уже случае нужно снять внешний блок?

    Спасибо.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    Хз сколько лет, купили квартиру уже с этим кондеем. Прошлые хозяева говорят что жила бабушка и пользовалась довольно редко(что к сожалению ни разу не объективный показатель).

    Возможно ли, пока без снятия внешнего блока продиагностировать - живы или нет компрессоры, и что там по итогу с 4ех ходовым? Или влюбом уже случае нужно снять внешний блок?

    Спасибо.
    Доступ к внешнему блоку есть?
    Или только из окна?
    Фото блока надо.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Доступ к внешнему блоку есть?
    Или только из окна?
    Фото блока надо.
    Доступ получается только из окна ((
    Изображения Изображения

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fagtr Посмотреть сообщение
    Доступ получается только из окна ((
    Типичная история.
    Даже верхнюю крышку снять - проблема.
    Т.е. доступны только порты.
    Это + альп. работа.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    04.05.2021
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Типичная история.
    Даже верхнюю крышку снять - проблема.
    Т.е. доступны только порты.
    Это + альп. работа.
    если это типичная история(ситуация), значит возможно есть типичное решение? Как поступают в таких ситуациях?
    Какие есть варианты решения проблемы?

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    вижу 4-5 этаж.
    можно и подъемник вызвать. может дешевле будет.

    удаляешь полностью клапан, соединяешь трубы напрямую, все работает(если компрессоры живы.)