Тема: Спиральник COPELAND ZB15KCE-TFD-551

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию Спиральник COPELAND ZB15KCE-TFD-551

    Есть ли в компрессорe zb15 какая нибудь защита??? Агрегат то работает то отстаивается, во время отстоя обмотки не звонятся! Питание приходит в норме. Во время попытки запуска щёлкает пускатель и фсё..... Тишина....

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Обязательно есть.
    Циклы работы-стоянки ?
    Ищи причину перегрева, конденсатор-вентилятор..
    https://copeland.ru/tekhpodderzhka/f...ajita_Spir.pdf
    Почитай, полезно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цикл пока неизвестен, сейчас колотит 50 мин, температура корпуса постепенно поднимается, конденсатор чист вентилятор пашет

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Давление ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    15,5 и 2,8

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Давление ?
    Счас, ты будешь клещами из него каждый параметр вытаскивать

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    15,5 и 2,8
    Петька приборы! Тритьцать восемь! Что тритьцать восемь? А, что приборы?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    15,5 и 2,8
    Это в барах, если кто не понял

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Это в барах, если кто не понял
    А в градусах по высокой это может быть и 43 и 59.
    А так, при срабатывании защиты в первую очередь проверяют ток и температуру нагнетания.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Есть ли в компрессорe zb15 какая нибудь защита??? Агрегат то работает то отстаивается, во время отстоя обмотки не звонятся! Питание приходит в норме. Во время попытки запуска щёлкает пускатель и фсё..... Тишина....
    Защита есть, счетчик тоже.
    Осталось 99 включений и тот, кто был рядом,
    становится счастливым обладателем этого дохлого компрессора.

    Аналогичная история с типичным концом.
    В обоих случаях велик ток компрессора, срабатывает защита по току.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36290&page=2

  11. #11

    По умолчанию

    cielo, я конечно извиняюсь, но зачем вам давление, вы же не знаете какой хладагент. Почему не спросить температуры?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Хладон 404а, ток на каждой фазе 3 ампера +-0,2

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    cielo, я конечно извиняюсь, но зачем вам давление, вы же не знаете какой хладагент. Почему не спросить температуры?
    Да надеялся комплексный ответ получить, но mihail97 прав, надо клещами вытягивать))

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Полностью согласен!!! Хотелось бы добавить. что там сейчас очень дороо!!!

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Если в голове не хватает, из попы ну никак не добавишь!!! Друг мой если хочешь быть холодильщиком хоть чуть чуть подучи ФИЗИКУ И ТЕРМОДИНАМИКУ!!! ХодлЮт тут всякие!!!

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Друг vq если у тебя не звонится ничего во время отсечки, то значит сработала тепловая защита! ОНА ВНУТРИ ЕСТЬ!