Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 55

Тема: Рацуха при монтаже МЕ - масловозвратная петля за кондиционером.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Рацуха при монтаже МЕ - масловозвратная петля за кондиционером.

    Двухголовый мульт me mxz-2b52va в эксплуатации 6 лет.
    Внешние блоки смонтированы в 2 этажном коттедже, под окном второго этажа.
    За внешним блоком скручена баранка из магистралей от внутренних блоков.



    Вид на петлю со стороны стены снизу.



    Петля за кондиционером, выполненная по заказу клиента:



    В инструкции по монтажу о масловозвратной петле нет упоминания.
    Какой в этом смысл - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Ты же читаешь инструкции, значит знаешь ответ.
    Вот только монтажники тоже могут монтировать по принципу "слышал звон, да не знает, где он".

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты же читаешь инструкции, значит знаешь ответ.
    Не знаю, в инструкции ничего нет по этому поводу.
    Петля - это запас трубы в случае перемонтажа кондиционера.
    Если разность по высоте 6м, то как-то можно понять.
    Петля затрудняет чистку конденсатора.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот только монтажники тоже могут монтировать по принципу "слышал звон, да не знает, где он".
    Последнее фото, монтаж петли по заказу клиента.

  4. #4

    По умолчанию

    Если ты сам пишешь, что петля сделана по просьбе клиента - какой смысл тут спрашивать целесообразность такого решения? Спроси сразу у клиента зачем он это попросил.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если ты сам пишешь, что петля сделана по просьбе клиента - какой смысл тут спрашивать целесообразность такого решения? Спроси сразу у клиента зачем он это попросил.
    Я об этом узнал через 10 руки.
    Наткнулся на другом объекте на такую же петлю.
    Теперь голову ломаю, интересуюсь у Специалистов.

    Я встречал подобную петлю возле наружного блока VRV cистемы,
    установленной на кровле 5 этажного здания. В том случае применение петли обосновано.
    А со сплитом в одном уровне ВБ-НБ - непонятно.

  6. #6

    По умолчанию

    Минимальная длинна трассы.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Минимальная длинна трассы.
    Минимальная длина трассы не нормируется.



    В этом, конкретном случае, трубы уходят вверх, на второй этаж - минимум 5м.



    Добавочный 1 м трубы трассы роли не играет.

  8. #8

    По умолчанию

    В некоторых инструкциях указывается минимальная длина трассы. Ну и некоторые монтажники делают петлю везде.
    У меня в коммерческом холоде таких рекомендаций нет.
    Была тема об этом можешь поискать.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    В этом есть смысл.
    Как-то раз на сплите спустя 15 лет треснула гайка на ВБ.
    После перевальцовки очень непросто было дотянуть укороченную трубу с улицы.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В некоторых инструкциях указывается минимальная длина трассы. Ну и некоторые монтажники делают петлю везде...
    Т.е. петля перед наружным блоком - это нарушение инструкции по монтажу Mitsubishi Electric.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Т.е. петля перед наружным блоком - это нарушение инструкции по монтажу Mitsubishi Electric.
    Я не занимаюсь кондеями, и как часто и у кого в инструкции написано минимальная трасса не знаю, но видел в некоторых, читай сам внимательно инструкции.
    Найди тему и почитай.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Т.е. петля перед наружным блоком - это нарушение инструкции по монтажу Mitsubishi Electric.
    Какой именно пункт нарушает петля перед внешним блоком?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После перевальцовки очень непросто было дотянуть укороченную трубу с улицы.
    Напаять лишние 10-15 см дело 2х минут.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Какой именно пункт нарушает петля перед внешним блоком?
    Прежде всего - ограничен доступ при чистке конденсатора.
    Поэтому и появилась эта тема, что из-за ненужной петли не была качественно выполнена чистка конденсатора, а теперь надо демонтировать наружный блок, чтобы почистить сдвоенный конденсатор изнутри, забитый между слоями конденсатора.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Напаять лишние 10-15 см дело 2х минут.
    Пайка трубы в доступном месте и где-то в углу - две большие разницы.
    Обошлось без пайки, там были красивые обои, на которых появились потеки от масла.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Нет такого понятия-минимальная трасса.Чем лишний метр трубы может помочь?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Нет такого понятия-минимальная трасса.Чем лишний метр трубы может помочь?
    это старая страшилка из жизни монтажоперов балалаек))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В инструкции по монтажу о масловозвратной петле нет упоминания.
    Какой в этом смысл - ?
    О каких масловозвратных петлях может идти речь при стандартной установке кондиционеров - ВБ вверху, НБ внизу или ВБ и НБ на одном уровне?
    Даже если ВБ будет на 2-3 м ниже чем НБ проблем с возвратом масла не будет, т.к. плотность пара и скорость хладагента в кондиционерах достаточно высокая.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    О каких масловозвратных петлях может идти речь
    Анатолий походу не совсем понимает, что такое маслоподъемная петля...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.
    Да в этом есть смысл. Всасывающие и нагнетательные трубы, идущие к компрессору (внутри наружного блока) тоже выполнены петлями с виброгасителями.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.
    Для того, чтоб не передавались вибрации, должна быть не петля, а гибкая вставка. Или U-колено, а ещё лучше, W-колено.