    По умолчанию Рацуха при монтаже МЕ - масловозвратная петля за кондиционером.

    Двухголовый мульт me mxz-2b52va в эксплуатации 6 лет.
    Внешние блоки смонтированы в 2 этажном коттедже, под окном второго этажа.
    За внешним блоком скручена баранка из магистралей от внутренних блоков.



    Вид на петлю со стороны стены снизу.



    Петля за кондиционером, выполненная по заказу клиента:



    В инструкции по монтажу о масловозвратной петле нет упоминания.
    Какой в этом смысл - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Ты же читаешь инструкции, значит знаешь ответ.
    Вот только монтажники тоже могут монтировать по принципу "слышал звон, да не знает, где он".

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты же читаешь инструкции, значит знаешь ответ.
    Не знаю, в инструкции ничего нет по этому поводу.
    Петля - это запас трубы в случае перемонтажа кондиционера.
    Если разность по высоте 6м, то как-то можно понять.
    Петля затрудняет чистку конденсатора.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот только монтажники тоже могут монтировать по принципу "слышал звон, да не знает, где он".
    Последнее фото, монтаж петли по заказу клиента.

  4. #4

    По умолчанию

    Если ты сам пишешь, что петля сделана по просьбе клиента - какой смысл тут спрашивать целесообразность такого решения? Спроси сразу у клиента зачем он это попросил.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если ты сам пишешь, что петля сделана по просьбе клиента - какой смысл тут спрашивать целесообразность такого решения? Спроси сразу у клиента зачем он это попросил.
    Я об этом узнал через 10 руки.
    Наткнулся на другом объекте на такую же петлю.
    Теперь голову ломаю, интересуюсь у Специалистов.

    Я встречал подобную петлю возле наружного блока VRV cистемы,
    установленной на кровле 5 этажного здания. В том случае применение петли обосновано.
    А со сплитом в одном уровне ВБ-НБ - непонятно.

  6. #6

    По умолчанию

    Минимальная длинна трассы.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Минимальная длинна трассы.
    Минимальная длина трассы не нормируется.



    В этом, конкретном случае, трубы уходят вверх, на второй этаж - минимум 5м.



    Добавочный 1 м трубы трассы роли не играет.

  8. #8

    По умолчанию

    В некоторых инструкциях указывается минимальная длина трассы. Ну и некоторые монтажники делают петлю везде.
    У меня в коммерческом холоде таких рекомендаций нет.
    Была тема об этом можешь поискать.

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В инструкции по монтажу о масловозвратной петле нет упоминания.
    Какой в этом смысл - ?
    О каких масловозвратных петлях может идти речь при стандартной установке кондиционеров - ВБ вверху, НБ внизу или ВБ и НБ на одном уровне?
    Даже если ВБ будет на 2-3 м ниже чем НБ проблем с возвратом масла не будет, т.к. плотность пара и скорость хладагента в кондиционерах достаточно высокая.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    О каких масловозвратных петлях может идти речь
    Анатолий походу не совсем понимает, что такое маслоподъемная петля...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Нет такого понятия-минимальная трасса.Чем лишний метр трубы может помочь?
    Есть такой термин "Соломинка, ломающая спину верблюда". Перед мостом тоже ставят знак "15т", например. Но это вовсе не означает, что при массе 15т + 1г мост рухнет. Производитель снимает с себя ответственность, вводя некоторые ограничения, при которых его техника уверенно работает в режиме и выдаёт заявленные параметры.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это старая страшилка из жизни монтажоперов балалаек))
    Алексей & kop, увы, нет. Иногда (особенно в полупроме) есть такие ограничения. Ув. mihail 97 привёл одно такое.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    О каких масловозвратных петлях может идти речь при стандартной установке кондиционеров - ВБ вверху, НБ внизу или ВБ и НБ на одном уровне?
    Даже если ВБ будет на 2-3 м ниже чем НБ проблем с возвратом масла не будет, т.к. плотность пара и скорость хладагента в кондиционерах достаточно высокая.
    А почитайте Installation Manual к Daikin RR-B, например

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Алексей & kop, увы, нет. Иногда (особенно в полупроме) есть такие ограничения.
    Костя, написано то она да... Но страшилки, что прям не сделаешь-сдохнет...ты веришь в них? я именно про минимальную длину трассы, а не про петли масляные
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    А почитайте Installation Manual к Daikin RR-B, например
    Эти "Installation Manual" написаны для по пояс деревянных сплитовесов.
    Я знаю, а самое главное ПОНИМАЮ как работает холодильная машина. И, самое главное, высокотемпературная ХМ, за счет скоростей потоков и рабочих температур является САМОЙ ПРОСТОЙ ХМ в части физических процессов.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    И, самое главное, высокотемпературная ХМ, за счет скоростей потоков и рабочих температур является САМОЙ ПРОСТОЙ ХМ в части физических процессов.
    и мультизона простая?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и мультизона простая?)
    Интересно чем ГЛОБАЛЬНО отличается мультизона от супермаркета где оборудования единиц 30 и больше?
    Только "наворотами" по управлению заточенными под собственное ПО.
    Я вот через неделю-две приступаю к монтажу небольшого шокера на винтовом компрессоре, вот это уже интересная задача, а если уговорю заказчика на оттайку горячим газом будет еще более интересная. (блин! - в наших краях трубу не могу найти 76 мм в нужном количестве, буду колхозить частично с 63 мм, боюсь "свисток" получить...)

  16. #16
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Эти "Installation Manual" написаны для по пояс деревянных сплитовесов.
    Я знаю, а самое главное ПОНИМАЮ как работает холодильная машина. И, самое главное, высокотемпературная ХМ, за счет скоростей потоков и рабочих температур является САМОЙ ПРОСТОЙ ХМ в части физических процессов.
    Ну-ну... Так Вы всё-таки прочли там про МП петли?
    Помню, одно время у Daikin питание на межблочке было 1(L) и 3(N), а между ними - сигнальный 2(S). Потом стало 1/2/3=L/N/S соответственно. "Чёта не работает... U4" ©
    Лично я не чураюсь от прочтения инструкции, особенно на новое для меня оборудование. Иногда всплывают интересные мелочи, в которых, как известно, кроется Дьявол

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Интересно чем ГЛОБАЛЬНО отличается мультизона от супермаркета где оборудования единиц 30 и больше?
    Только "наворотами" по управлению заточенными под собственное ПО.
    Я вот через неделю-две приступаю к монтажу небольшого шокера на винтовом компрессоре, вот это уже интересная задача, а если уговорю заказчика на оттайку горячим газом будет еще более интересная. (блин! - в наших краях трубу не могу найти 76 мм в нужном количестве, буду колхозить частично с 63 мм, боюсь "свисток" получить...)
    Могу дать гидравлику от дедушки вZубыдама - 2-хступенчатой VRV-III C (обогрев до -25°С в качестве единственного источника). Или трёхтрубочку REYQ Это, если что, к слову о простоте

    P.S. Если шо, то централи с маслоресиверами и Ойлтрахами считаю для себя сложными системами (видел только в инторнетах).

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Так Вы всё-таки прочли там про МП петли?
    Не читал. По свободке займусь. Сейчас в разработке несколько проектов.
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Лично я не чураюсь от прочтения инструкции, особенно на новое для меня оборудование. Иногда всплывают интересные мелочи, в которых, как известно, кроется Дьявол
    Я сам такой.
    Никогда не строю из себя "всезнайку" если не уверен в своей правоте как минимум на 150%
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Могу дать гидравлику от дедушки вZубыдама - 2-хступенчатой VRV-III C (обогрев до -25°С в качестве единственного источника). Или трёхтрубочку REYQ Это, если что, к слову о простоте
    Было-бы прелюбопытно посмотреть, но не уверен что что-то кроме впрыска жидкости в порт компрессора, регенеративного ТО, электронного ТРВ и регулятора давления конденсации там увижу.
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    P.S. Если шо, то централи с маслоресиверами и Ойлтрахами считаю для себя сложными системами (видел только в инторнетах).
    Тю... Так это ж самое простое что может быть Если система спроектирована и смонтирована правильно, и заказчик не жлобится на ТО они работают годами не доставляя ВООБЩЕ никаких проблем.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Могу дать гидравлику от дедушки вZубыдама - 2-хступенчатой VRV-III C (обогрев до -25°С в качестве единственного источника). Или трёхтрубочку REYQ Это, если что, к слову о простоте

    P.S. Если шо, то централи с маслоресиверами и Ойлтрахами считаю для себя сложными системами (видел только в инторнетах).
    Ваще я когда то считал кондейство простым как валенок... Но дядя Коля меня переубедил..)) предохладители, двухфазный впрыск, ойл рекавери хитрые алгоритмы и прочее и прочее.... холодилка проще и пох скок там потребов-хоть сто...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.
    Да в этом есть смысл. Всасывающие и нагнетательные трубы, идущие к компрессору (внутри наружного блока) тоже выполнены петлями с виброгасителями.