двухголовый мульт me mxz-2b52va (error code - 5 миганий (велик ток компрессора) через 15 минут нормальной работы. в эксплуатации более 6 лет, кондиционер расположен в углу стены.
при осмотре было обнаружено за кондиционером у стены кольцо из 4 магистральных труб диаметром около 60см, что затрудняло доступ к чистке конденсатора и проходу воздуха.
конденсатор двойной.

было вынесено заключение - чистить конденсатор с демонтажем кондиционера и его полной разборкой, с раздвиганием конденсатора на земле.
пришел чистильщик с воздушным компрессором, подул воздухом без демонтажа кондиционера.
авария через 15 минут работы сохранилась. заключение - кондиционер неисправен.

Какое заключение правильное - ?
Зачем скручена баранка из магистралей за кондиционером, нигде в инструкциях такого кольца не рекомендуется.

Задняя мысль.
Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.