Тема: Диагностика грязного конденсатора.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Диагностика грязного конденсатора.

    двухголовый мульт me mxz-2b52va (error code - 5 миганий (велик ток компрессора) через 15 минут нормальной работы. в эксплуатации более 6 лет, кондиционер расположен в углу стены.
    при осмотре было обнаружено за кондиционером у стены кольцо из 4 магистральных труб диаметром около 60см, что затрудняло доступ к чистке конденсатора и проходу воздуха.
    конденсатор двойной.

    было вынесено заключение - чистить конденсатор с демонтажем кондиционера и его полной разборкой, с раздвиганием конденсатора на земле.
    пришел чистильщик с воздушным компрессором, подул воздухом без демонтажа кондиционера.
    авария через 15 минут работы сохранилась. заключение - кондиционер неисправен.

    Какое заключение правильное - ?
    Зачем скручена баранка из магистралей за кондиционером, нигде в инструкциях такого кольца не рекомендуется.

    Задняя мысль.
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.

  2. #2

    По умолчанию

    Ток компрессора может быть повышенным и при пониженном напряжении и при частичном витковом замыкании, это тоже надо проверять.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.
    Надо было и это попробовать.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ток компрессора может быть повышенным и при пониженном напряжении
    элитная деревня, с проходной на въезде, проблем с эл-вом быть не должно.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    и при частичном витковом замыкании...
    не было ни разу, большой ток сразу дает кз, защита либо сразу срабатывает или выгорает, если пробой на корпус.

    возможно, мало газа, масло не вернулось, чиркает спираль,
    но компрессор работал нормально, без постор. шума в течение 15 минут.

    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32828

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    не было ни разу, большой ток сразу дает кз
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В элитной деревне сосед мог врубить киловатт 20 в сауне и напруга ниже 200, надо проверять прибором. Кстати и просадку при пуске, возможно линия слабая.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В холодильниках ток 1А, мала мощность 200 - 300W, поэтому межвитковая кз терпит.
    В кондиционерах ток 10-20А, межвитковая кз шустро поджаривает всю обмотку.
    В инверторном сплите ток обмотки контролируется, перегрев не допускается.

  6. #6

    По умолчанию

    Для меня это большая новость, диагностика грязного конденсатора по току

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В элитной деревне сосед мог врубить киловатт 20 в сауне и напруга ниже 200, надо проверять прибором.
    В этом случае, дефект был бы непериодическим.

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Кстати и просадку при пуске, возможно линия слабая.
    Верно, при старт/стопном компрессоре, в данном случае - инвертор.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Крайний справа - проблемный кондиционер.
    Козырек сверху не дал открыть крышку для доступа к плате.
    Стремянка, предоставленная клиентом, дала возможность добраться к нижней части кондиционера. Верхняя часть оказалась недоступна.



    Баранка скрученая, спрятаная за кондиционером, у стены.



    На фото видно грязный конденсатор.
    Поэтому было рекомендовано начать с простого ТО.
    Дутье воздушным компрессором для очиски конденсатора - не эффектвно.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    двухголовый мульт me mxz-2b52va (error code - 5 миганий (велик ток компрессора) через 15 минут нормальной работы. в эксплуатации более 6 лет, кондиционер расположен в углу стены.
    при осмотре было обнаружено за кондиционером у стены кольцо из 4 магистральных труб диаметром около 60см, что затрудняло доступ к чистке конденсатора и проходу воздуха.
    конденсатор двойной.

    было вынесено заключение - чистить конденсатор с демонтажем кондиционера и его полной разборкой, с раздвиганием конденсатора на земле.
    пришел чистильщик с воздушным компрессором, подул воздухом без демонтажа кондиционера.
    авария через 15 минут работы сохранилась. заключение - кондиционер неисправен.

    Какое заключение правильное - ?
    Зачем скручена баранка из магистралей за кондиционером, нигде в инструкциях такого кольца не рекомендуется.

    Задняя мысль.
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.
    Продолжение истории через 1 год, через 10 рук.

    Вопреки рекомендации 1.08.20,
    клиент продолжил эксплуатацию кондиционера,
    без чистки конденсатора, в течение года.

    В апреле этого года клиент позвал чистильщика 1.
    На момент прихода чистильщика компрессор уже не включался (cо слов клиента), тренькал в попытках старта, авария 5 миганий сохранилась.
    - Зачем нужна мертвому припарка?

    Второй чистильщик вместо диагностики компрессора, стравил газ при заклиненном компрессоре, сдернул внешний блок и тщательно почистил конденсатор еще раз.
    Компрессор остался в заклиненном состоянии, по прежнему тренькает, не стартует, та же авария 5 миганий - большой ток компрессора.
    - Если компрессор не стартует, зачем его чистить?
    - Зачем переть вверх дохлый кондиционер?
    - Каждый чистильщик выполнил тупую чистку при дохлом компрессоре.
    Зачем?

    Кто виноват и что делать?

    При мне, 1.08.20 кондиционер был грязный, но нормально работал 15...20мин:



    Последние вздохи компрессора.
    Капли конденсата на обоих портах двух голов, на всасе нижнего порта Т=+4.5С искусствено создать невозможно.
    Если бы его своевременно почистил клиент, компрессор бы еще пожил.

    Есть ли смысл замены компрессора, если кондиционер отработал 10 лет - ?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Последние вздохи компрессора.
    Капли конденсата на обоих портах двух голов, на всасе нижнего порта Т=+4.5С искусствено создать невозможно.
    Если бы его своевременно почистил клиент, компрессор бы еще пожил.
    Есть ли смысл замены компрессора, если кондиционер отработал 10 лет - ?
    Глубокомысленный вывод.
    Хотелось бы знать, на основании каких данных.
    Если компрессор работает (даже те же 15-20 минут), то 99,9% это или емкость конденсатора или проблемы с заправкой (перезаправка - греется от большой нагрузки, недозаправка - недостаточное охлаждение фреоном).
    Если +4,5 град на всасе, то 146% - емкость конденсатора.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Глубокомысленный вывод.
    Хотелось бы знать, на основании каких данных.
    Если компрессор работает (даже те же 15-20 минут), то 99,9% это или емкость конденсатора или проблемы с заправкой (перезаправка - греется от большой нагрузки, недозаправка - недостаточное охлаждение фреоном).
    Если +4,5 град на всасе, то 146% - емкость конденсатора.
    Абсолютно правильно, но, в данном случае -
    инверторный двухголовый мульт me mxz-2b52va.

    Из практики MHI (инверторный):
    Клиент жалуется - мала скорость FAN ВБ.
    Я подставил плату и FAN ВБ - бестолку.
    Пришлось почистить крыльчатку ВБ - обороты внутрянки увеличились!!!

    Это к тому, что низкий перегрев, в данном случае, мог быть и из-за грязных внутрянок.
    Со слов клиента ТО и дозаправка не делалось давно.

    Из практики.
    В ME, MHI никогда не менял фазоствигающий конденсатор в FAN НБ.
    Фазосдвигающие конденсаторы на компрессор ведрами выкидывал на свалку,
    т.к они никогда не выходили из строя!

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Продолжение истории через 1 год, через 10 рук.

    Вопреки рекомендации 1.08.20,
    клиент продолжил эксплуатацию кондиционера,
    без чистки конденсатора, в течение года.

    В апреле этого года клиент позвал чистильщика 1.
    На момент прихода чистильщика компрессор уже не включался (cо слов клиента), тренькал в попытках старта, авария 5 миганий сохранилась.
    - Зачем нужна мертвому припарка?

    Второй чистильщик вместо диагностики компрессора, стравил газ при заклиненном компрессоре, сдернул внешний блок и тщательно почистил конденсатор еще раз.
    Компрессор остался в заклиненном состоянии, по прежнему тренькает, не стартует, та же авария 5 миганий - большой ток компрессора.
    - Если компрессор не стартует, зачем его чистить?
    - Зачем переть вверх дохлый кондиционер?
    - Каждый чистильщик выполнил тупую чистку при дохлом компрессоре.
    Зачем?

    Кто виноват и что делать?

    При мне, 1.08.20 кондиционер был грязный, но нормально работал 15...20мин:
    Последние вздохи компрессора. Капли конденсата на обоих портах двух голов, на всасе нижнего порта Т=+4.5С искусствено создать невозможно. Если бы его своевременно почистил клиент, компрессор бы еще пожил...
    Продолжение истории.
    Господа прорицатели, никто из вас не угадал, как закончится история.

    Я вооружился на срыв компрессора с клина или вынесение приговора плате инвертора.
    -- Прозвонил плату - норма. Потеков, ударов нет.
    -- Добрался до разъема компрессора, передернул его, не обгорелый, контакты были в норме.
    -- Включаю блок...
    Закрутился медленно вентилятор и компрессор замурчал на минимальных оборотах 8 минут с минимальным количеством фреона. На портах, конечно, перепада Т не было без газа.
    Аварий нет! Компрессор - живой!
    После сборки корпуса кондиционер поработал еще 4 минуты без аварий.
    Больше гонять без фреона нет смысла.

    В чем причина дефекта -?
    Как относиться к информации от двух предшествующих сервисников о клине компрессора?
    Может быть изначально, проблема была с грязным конденсатором и заправкой?

    Еще под вопросом состояние внутренних блоков.
    Может быть, они тоже забиты пылью.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    После заправки кондиционер нормально работает на холод и тепло.
    Т. К. Других версий нет, будем считать причиной неисправности грязный конденсатор и плохой контакт в разьеме на проводах
    компрессора.
    Кто прав - время покажет.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После заправки кондиционер нормально работает на холод и тепло.
    Т. К. Других версий нет, будем считать причиной неисправности грязный конденсатор и плохой контакт в разьеме на проводах
    компрессора.
    Кто прав - время покажет.
    Поработал 2 дня и опять то же самое - велик ток компрссора.
    В чем причина дефекта?

  15. #15

    По умолчанию

    Когда наконец прочитаешь в какой-нибудь умной книге про перегрев и переохлаждение - возможно сможешь что-то диагностировать, пока больше похоже на гадание по кофейной гуще.
    P.S. не занимаюсь кондиционерами, поэтому уточняю, а нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ... нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?
    это должен был выполнить чистильщик, если бы его своевременно позвал клиент,
    а не тогда, когда клин компрессора.

    - "Проблема такова — сплит система lg, работала исправно 5 лет. в последнее время происходит следующее — после включения работает штатно (холодит) минут 20, затем отключается автомат на силовом щите (16 а). пробовали промывать внутренности наружного блока сильной струей воды из форсунки, результата не дало. я рассуждаю так — если происходит перегрев компрессора, тепловое реле (если оно есть) отключит питание, но это никак не должно привести к «вырубанию» автомата силового щита. возможно, самопроизвольно включается пусковая обмотка двигателя компрессора?
    --- в вашем случае надо проверить сопротивление обмоток компрессора и пусковую ёмкость.
    сплит lg 12
    - поменял кондиционер 35мкф, компрессор пошел. после работает минут 15 и все. поставил кондиционер на 50 мкф вольтами больше правда компрессор после откл вкл опять, но нагрелся и теплуха выкл его. что это?
    -- для того, что бы кондиционер нормально работал надо проверить:
    теплообменник внешнего блока,
    • сопротивление обмоток компрессора и его рабочий ток,
    • так же рекомендуем провести анализ масла на наличие кислоты".

    Ссылка запрещена.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... возможно, самопроизвольно включается пусковая обмотка двигателя компрессора?
    ... в вашем случае надо проверить сопротивление обмоток компрессора и пусковую ёмкость.
    ... поменял конденсатор 35мкф, компрессор пошел. после работает минут 15 и все. поставил конденсатор на 50 мкф вольтами больше правда компрессор после откл вкл опять, но нагрелся и теплуха выкл его. что это?
    Стесняюсь спросить...
    Просветите, пожалуйста, бестолкового...
    Которая из двух обмоток, постоянно подключенных, является пусковой? Чем она отключается после пуска?
    И
    Что такое "пусковая емкость"?

    А, теперь уже не от бестолкового:
    Может, кто-то не в курсе, что емкость конденсатора должна быть оперделенной величины, указанной в документации на компрессор? Это я про какой-то сдвиг фаз...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение

    Может, кто-то не в курсе, что емкость конденсатора должна быть оперделенной величины, указанной в документации на компрессор? Это я про какой-то сдвиг фаз...
    Для меня величина ёмкости определяет ток через пусковую

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    P.S. не занимаюсь кондиционерами, поэтому уточняю, а нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?
    При двухслойном конденсаторе - бесполезное занятие.
    Только полная разборка с раздвиганием слоев конденсатора, между ними одеяло из одуванчиков,
    которое керхером не промывается.

  20. #20
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При двухслойном конденсаторе - бесполезное занятие.
    Только полная разборка с раздвиганием слоев конденсатора, между ними одеяло из одуванчиков,
    которое керхером не промывается.
    Керхером К2 - естественно нет.
    Качественно помыть воздушный конденсатор можно моделями К5 и выше. Двухслойный с трудом но можно промыть К5, естественно не за 10 минут, аппарат класса К7 или HD с легкостью справляется.