Ток потребления компрессора и Pk имеют пропорциональную зависимость,
в схеме у Битцера - подтверждение:
Volander:
9.9.2019
"120С вполне может быть на нагнетании в аварийной режиме при нехватке фреона и/или внутреннем байпасе через компрессор. Тут имеется в виду именно температура газа на нагнетании, а не температура конденсации.
Действительно, на инверторах на
R410a 120 гр- это температура аварии, и компрессор выключится. Поэтому нагнетание иногда изолируется норм термостойкой изоляцией, типа armaflex или такими же аналогами".
Я тоже встречал оплавленый термофлекс по нагнетанию компрессора,
это T>+110C.