Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Высокое давление всасывания при низком количестве фреона

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Сорри, вчера не увидел данное сообщение☝️, спасибо за информацию, получается что мои догадки верны...
    Там разница по холодопроизводительности на 15 %, а у тебя ещё, что-то может быть.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Там разница по холодопроизводительности на 15 %, а у тебя ещё, что-то может быть.
    По журналу посмотрел, в том году компрессор уже менялся, не факт что поставили оригинал. Может быть предыдущий тоже был на 15% слабее, в сумме с новым набегает неплохая потеря...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    По журналу посмотрел, в том году компрессор уже менялся, не факт что поставили оригинал. Может быть предыдущий тоже был на 15% слабее, в сумме с новым набегает неплохая потеря...
    Тогда надо по размерам горки проверить компрессор по аналогичным горкам.
    Учитывая конденсатор, а то сейчас любят его уменьшать.

  4. #24

    По умолчанию

    Открытая горка под цветы при +23 в помещении -очень нехорошо. Потому и меняем компрессора каждый год. Выхода 2 - закрыть прозрачной шторкой (на ночь просто обтяни пленкой и удостоверишься что агрегат с задачей справляется ) или вынос Квт на 5 , но это смотреть по месту.Я за второй вариант.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    По журналу посмотрел, в том году компрессор уже менялся,
    Г.в. 2017.. т.е. учитывая родной, это третий компрессор.
    Горка открытая, может на неё дует какой-нибудь обогреватель горячим воздухом, ну так... в порядке бреда предположить.
    Была у меня одна открытая витрина рыбная под сплитом стояла, не могли понять почему в режим не выходит, пока не отключили кондиционер.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    вынос Квт на 5
    Я извиняюсь, это что?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Открытая горка под цветы при +23 в помещении -очень нехорошо. Потому и меняем компрессора каждый год. Выхода 2 - закрыть прозрачной шторкой (на ночь просто обтяни пленкой и удостоверишься что агрегат с задачей справляется ) или вынос Квт на 5 , но это смотреть по месту.Я за второй вариант.
    Приветствую, давно не видно было.

    Нормально работают у хороших производителей, и там где выдерживается паспортная окружающая температура до 25*С. Главное, чтоб на нее ничего не дуло.
    Да и есть производители, которые экономят на конденсаторе, так она ее вытягивают нужную температуру.
    Да и горка для цветов плохой вариант.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    вынос Квт на 5
    Я извиняюсь, это что?
    Вынести конденсатор. Но для начала убедись, что иных проблем нет.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    изначально компрессор был мощнее и 2 скорее всего была полностью прикрыта.
    поставь 1 и все увидишь сам.
    БИНГО!!! ВСЕМ СПАСИБО, ОСОБЕННО (СЕРГЕЙ-197). Дюза №1 решила проблемму...

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Еду за шампанским)))

  11. #31

    По умолчанию

    хорошо когда получается

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •