Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Mitsubishi MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW сбросить ошибки.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию Mitsubishi MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW сбросить ошибки.

    Кондиционер Mitsubishi Electric: внешний блок MXZ - 2D53VAE1 и 2 внутренних: MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW.
    Сначала ушла в аварию одна из головок, через непродолжительное время вторая.
    Обнаружил на платах управления неисправное реле, на обоих головках. Заменил. Согласно инструкции делали сброс ошибок несколько раз. Ничего не получилось. Внешний блок не включается. Межблочные провода бросали, не помогает.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Позовите мастера.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Кондиционер находится в Донецке, ДНР. Ищем и зовем с прошлого лета, никто не знает, как восстановить работоспособность кондиционера, а кто знает уехали далеко и надолго.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Хотя бы заправку проверили чтоле...

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Осцилка на линии связи?

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Кондиционер находится в Донецке, ДНР. Ищем и зовем с прошлого лета, никто не знает, как восстановить работоспособность кондиционера, а кто знает уехали далеко и надолго.
    Восток-холод, не?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    фреон есть. осциллограф подключали, сигналов не увидели.
    если кто-то делал когда-нибудь сброс ошибок такого же кондиционера, правильно ли написано в руководстве?
    читал в интернете, что сброс не с первой попытки получается.
    при сбросе, реле подает фазу на с3.
    думаю когда сломались реле, а через него проходит сигнал управления, и кондиционер ушел в ошибку, которая не сбрасывается.
    проверял оптопары, все рабочие.

    ошибку определили по таблице:
    мигает 3 раза
    2,5 с выкл
    межблочная связь последовательный сигнал от наружного блока не
    приходит более 6 минут.

    очистка памяти ошибок:
    после устранения неисправности снова войдите в режим проверки последних неисправностей.
    нажмите кнопку выкл/вкл (off/on) на пульте управления, направив его на внутренний блок
    (появится индикация установленной температуры).
    нажмите кнопку «emergency operation» на внутреннем блоке для очистки памяти.
    выйдите из режима проверки последних ошибок.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    осциллограф подключали, сигналов не увидели...
    Потому что плата наружки не включилась.
    Надо включить ее принудительно - подать фазу на линию связи без внутрянки.
    Наружка запустится, а после этого подключить внутрянку.
    На линии связи должны быть импульсы 24V.

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    читал в интернете, что сброс не с первой попытки получается.
    при сбросе, реле подает фазу на с3.
    думаю когда сломались реле, а через него проходит сигнал управления, и кондиционер ушел в ошибку, которая не сбрасывается.
    Все правильно.
    Оба реле исправны, зря их поменяли.
    Новые реле не такие, верните все в исходное состояние.
    Почистите журнал ошибок - будет счастье.


    Похожая история.

    Mitsubishi Electric мульт 2 головы
    MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
    В эксплуатации 1 год.

    На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
    В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
    без предварительной засветки светодиода,
    значит дохлые обе внутрянки.

    1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
    2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
    3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
    4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
    5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
    Ссылки запрещены.

  9. #9
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Линия связи в мультиках питается от источника примерно 25-27В ДЦ, который находится на плате наружки. Представляет собой конденсаторный блок питания на стабилитроне. Если не понимаете, о чё это я, лучше не лезьте
    Это при условии, что ~220В на плату наружки приходит и она подаёт признаки жизни.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Линия связи в мультиках питается от источника примерно 25-27В ДЦ, который находится на плате наружки. Представляет собой конденсаторный блок питания на стабилитроне. Если не понимаете, о чё это я, лучше не лезьте
    Это при условии, что ~220В на плату наружки приходит и она подаёт признаки жизни.
    26 вольт есть на внешнем блоке. Два светодиода на внешнем блоке мигали.
    Проверил повторно сегодня снятые родные реле. подключил Омметр и сопротивление менялось от десятков ом до полмегаома, если слегка пошевелить реле. В спокойном состоянии сопротивление не стояло на месте.


    IMG_7095.jpgIMG_7096.jpg

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потому что плата наружки не включилась.
    Надо включить ее принудительно - подать фазу на линию связи без внутрянки.
    Наружка запустится, а после этого подключить внутрянку.
    На линии связи должны быть импульсы 24V.


    Все правильно.
    Оба реле исправны, зря их поменяли.
    Новые реле не такие, верните все в исходное состояние.
    Почистите журнал ошибок - будет счастье.


    Похожая история.

    Mitsubishi Electric мульт 2 головы
    MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
    В эксплуатации 1 год.

    На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
    В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
    без предварительной засветки светодиода,
    значит дохлые обе внутрянки.

    1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
    2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
    3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
    4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
    5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
    Ссылки запрещены.
    Подать фазу на клемму С3 одной или обеих головок? на какое время подать фазу?

  12. #12

    По умолчанию

    Знать бы код ошибки. Ещё у них есть защита, если блоки разобраны (сняты жалюзи )они не включаться.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Два последних сообщения - просто шедевр.
    Хороший был мультисплит...
    Неужели трудно в сети найти сервис-мануалы на наружный и внутренний блоки?
    Или скачать с сайта МЕ книгу с техническими данными бытовой серии.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    На схеме блока управления внутреннего блока, реле Х1, пропал внутри контакт, кондиционер ушел в аварию. Реле заменили на рабочую. Книгу скачали, прочитали 10 раз, наизусть изучили. Ошибка по книге - нет межблочной связи. Делали сброс ошибок,ошибки не сбрасываются. Внешний блок не запускается. Внутренние блоки через 6 минут уходят в аварию. Блоки собраны. Как видно по схеме, при сбросе ошибок, реле Х1 подаёт фазу на S3 на несколько секунд.Безымянный.jpg

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Блин, Вы читать и одновременно думать умеете?
    Не приходит сигнал от НАРУЖНОГО блока.
    Что Вы упёрлись во внутренние?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    26 вольт есть на внешнем блоке.
    C этого места подробнее.
    Импульсы есть?

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Два светодиода на внешнем блоке мигали.
    Cколько раз мигали, какая ошибка -?

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Проверил повторно сегодня снятые родные реле. подключил Омметр и сопротивление менялось от десятков ом до полмегаома, если слегка пошевелить реле. В спокойном состоянии сопротивление не стояло на месте.
    Просто чудо, никогда эти реле не менял.
    Они работают 1 раз при монтаже, ПНР, и все!
    Наверное, у ТС руки от страха дрожали.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    На схеме блока управления внутреннего блока, реле Х1, пропал внутри контакт, кондиционер ушел в аварию. Реле заменили на рабочую. Книгу скачали, прочитали 10 раз, наизусть изучили. Ошибка по книге - нет межблочной связи. Делали сброс ошибок,ошибки не сбрасываются. Внешний блок не запускается. Внутренние блоки через 6 минут уходят в аварию. Блоки собраны. Как видно по схеме, при сбросе ошибок, реле Х1 подаёт фазу на S3 на несколько секунд.Безымянный.jpg
    А теперь такой же рисунок с наружкой надо предоставить.
    Сразу станет понятно, что сброс ошибок уже произошел, и надо устранять проблему.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Подать фазу на клемму С3 одной или обеих головок? на какое время подать фазу?
    Хана кондиционеру.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Блин, Вы читать и одновременно думать умеете?
    Не приходит сигнал от НАРУЖНОГО блока.
    Что Вы упёрлись во внутренние?
    Придется еще раз TC прочесть инструкцию,
    которую изучали по диагонали.


  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Линия связи в мультиках питается от источника примерно 25-27В ДЦ, который находится на плате наружки. Представляет собой конденсаторный блок питания на стабилитроне. Если не понимаете, о чё это я, лучше не лезьте
    Это при условии, что ~220В на плату наружки приходит и она подаёт признаки жизни.
    Правильно.
    Работа DAIKIN при оборванной линии связи.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34748

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •