Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Mitsubishi MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW сбросить ошибки.

  1. #21

    По умолчанию

    Пацаны, простите , бухнул и прорвало .Вот что получается ,когда сапоги печет пирожник, а сапоги начнет тачать сапожник. Холодилка то работоспособна. Но когда она обвешана пецалками от недотелемастеров ,ее придется выбросит ь на свалку-там вместо 26 в -24,5 ,в другом месте вместо оптопары - резистор , и тд и тп. Запустите холодилку , пусть работает , по принципу холодильнк , управляемый термостатотом ,А потом , в зависимости от "крутизны " обвешивайте пецалками типа "умный дом " или "управление с айПеда".

  2. #22
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Пацаны, простите , бухнул и прорвало .Вот что получается ,когда сапоги печет пирожник, а сапоги начнет тачать сапожник. Холодилка то работоспособна. Но когда она обвешана пецалками от недотелемастеров ,ее придется выбросит ь на свалку-там вместо 26 в -24,5 ,в другом месте вместо оптопары - резистор , и тд и тп. Запустите холодилку , пусть работает , по принципу холодильнк , управляемый термостатотом ,А потом , в зависимости от "крутизны " обвешивайте пецалками типа "умный дом " или "управление с айПеда".
    Ага, и термостат будет надрачивать модифицированные синусоиды на все три фазы U,V,W

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Ага, и термостат будет надрачивать модифицированные синусоиды на все три фазы U,V,W
    Вот, так всегда с новичками.
    История оборвалась на самом интересном месте...

    Китайцы позаботились о доработке.
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BA%D0%B0

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Тему не бросаю, кода попаду на место, где установлен кондиционер буду заново все проверять и сообщать на форуме. С такой моделью кондиционера встретился впервые.
    Реле во внутренних блоках были недолговечные или бракованные. Внутренние блоки на сегодня исправные. Если сброс произошел, то еще есть ошибка или поломка во внешнем блоке. Плату внешнего блока снимали, осматривали, подозрений и повреждений не обнаружили. Источник напряжения 26 вольт был, там кажется написано на плате было, стабилитрон и конденсатор. Светодиоды около клемм мигали часто и без остановки. Скорее всего мелкая неисправность. Внешний блок ни разу не запускался.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Включили пультом первый внутренний блок.
    Через 6 минут блок ушел в аварию. Внешний блок не включился.
    На внешнем блоке оба светодиода мигают постоянно с частотой 2 раза в секунду.

    Сделал проверку на ошибки согласно инструкции.
    Светодиод мигает 3 раза со звуком и перерывом 2.5 сек.
    смотри видео:
    https://youtu.be/sa9g0zYVUuU
    Вышли из режима проверки ошибок.
    Сделал сброс ошибок.

    Включили кондиционер пультом, светодиоды на внешнем блоке горят постоянно.
    Через 6 минут внутренний блок ушел в аварию.
    До появления индикации аварии подключил вольметр к выводам S2 и S3. Напряжение 4.12 Вольт. Через минуту щелкнуло реле внутри и напряжение упало на секунду до 0 вольт и сразу поднялось на 1 секунду до 14,5 В и упало до 4.12 В. До появления индикации аварии так происходило 2-3 раза.
    Такие же манипуляции проводились и со вторым внутренним блоком, вел себя как и первый блок.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Внешний блок и один из внутренних демонтировали. Нашли на плате внешнего блока неисправный элемент, заменили и кондиционер заработал.
    Подключили мультиметр и осциллограф и записали сигналы на линии связи.

    Данный кондиционер в начальной стадии эксплуатации, летом использовался редко, состояние внутренних блоков близкое к новому.
    И при этом, в обоих внутренних и внешнем блоках были найдены неисправные элементы.
    IMG_8312.jpgIMG_8321.jpg
    Последний раз редактировалось ref; 13.09.2021 в 20:06.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Meridian Посмотреть сообщение
    Внешний блок и один из внутренних демонтировали. Нашли на плате внешнего блока неисправный элемент, заменили и кондиционер заработал...
    Какой элемент?
    Можно в личку.
    3 фатальных дефекта в одном мульте одновременно?
    Это вы клиенту обьясняйте, для увеличения гонорара...
    См. пост 16.

    Была подобная история, когда скрутка замкнула фазу на сигнальную линию.
    Выгорело 2 платы ВБ.
    НБ осталась исправной.

    Шприц FBT выручил при диагностике.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 фатальных дефекта в одном мульте одновременно?
    Это вы клиенту обьясняйте, для увеличения гонорара...
    См. пост 16.
    Боюсь, что после того как установим обратно блоки, могут проявиться новые дефекты.
    Импульсы обмена между блоками были даже в дежурном режиме.
    Начали рисовать схему платы внешнего блока и проверять подозрительные детали, так и нашли дефектную.
    Гонорары в наших краях символические.
    В ремонте принимал участие не только я, ремонт закончили бы раньше, но пользователю кондиционер был не сильно нужен и в летний сезон были заняты рутинной работой.
    В этом случае мне был интересен чисто технический момент.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12