В прецах используют отсечение магистрали на конденсатор роталоками
с сервисными портами с ниппелями чаще бывают без ниппелей!!!.
Из-под гайки вылетит фонтан, если ротолок открыт не до упора.

Например, в HiRef TADR0311 применяются роталоки:
FRIGOMEC
R102/R3/FB3/V/H
DN20 PS45
ODS18

FRIGOMEC
R101/R2/FB2/V/H
DN15 PS45
ODS16 5/8"



Почему не используются шаровые вентили - ?

Примечание.
Открытый до упора роталок закрывает сервисный порт.
Закрытый до упора роталок открывает сервисный порт
со стороны компрессора.
Из помещения отсечь конденсатор для опрессовки нет возможности.
Только полный сбор фреона при утечке на конденсаторе.