Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37

Тема: Роталок (ROTALOCK).

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...У меня ниппель в ротолоке очень большая редкость.
    Вот и я тоже увидел и не понял, зачем он - ?
    Наверное, для надежности, как два датчика с кнопкой по HP.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    По нагнетанию стоят два датчика HP
    ну наверное эрв стоит?
    один для контроллера другой для эрв а

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    HP контролируется еще и трансдюссером с контроллером.
    для управления конденсацией

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну наверное эрв стоит?
    один для контроллера другой для эрв а
    для управления конденсацией
    Нет, механическая ТРВ, все веет надежностью.
    Верно, трансдюссер нужен для частототника на FAN конденсаторa.
    Его показания выведены на дисплей контроллера, наверняка и пред аварийку HP на нем сделали.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Например.
    Традиционно, в прецах к выносному конденсатору идут две трубы:
    - одна газовая (толстая) нагнетание от компрессора,
    - вторая жидкостная обратка от ресивера (тонкая).
    Соотношение диаметров обусловлено переносом массы х/а по контуру.
    Ты будешь удивлен, но если брать правильную скорость жидкости (меньше 0.5м/с), то получается одинакового диаметра.

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты будешь удивлен, но если брать правильную скорость жидкости (меньше 0.5м/с), то получается одинакового диаметра.
    Ну... не совсем так....
    Плотность пара и плотность жидкого ХА отличаются весьма сильно, из-за этого и труба может быть тоньше, а если конденсатор установлен ниже ресивера то просто должна быть тоньше. Вот только недавно переделывал - была труба от конденсатора д.35, стала д.22 и работа системы улучшилась. Разница в высоте примерно 2,5 метра, длина трассы 10 м, паровая д. 42. Coolselector вообще "говорил" что можно и д.18 поставить.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну... не совсем так....
    Плотность пара и плотность жидкого ХА отличаются весьма сильно, из-за этого и труба может быть тоньше,

    а если конденсатор установлен ниже ресивера
    то просто должна быть тоньше.

    Вот только недавно переделывал - была труба от конденсатора д.35, стала д.22 и работа системы улучшилась. Разница в высоте примерно 2,5 метра, длина трассы 10 м, паровая д. 42.
    Coolselector вообще "говорил" что можно и д.18 поставить.
    Никогда не видел, чтобы ресивер был выше конденсатора.
    По идее, ресивер должен быть ниже конденсатора, он ведь с жидкарем.



    Паровая труба толще жидкостной (обратка) в 2 раза!



    Coolselector - работа проги.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=29885

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну... не совсем так....
    Плотность пара и плотность жидкого ХА отличаются весьма сильно, из-за этого и труба может быть тоньше, а если конденсатор установлен ниже ресивера то просто должна быть тоньше. Вот только недавно переделывал - была труба от конденсатора д.35, стала д.22 и работа системы улучшилась. Разница в высоте примерно 2,5 метра, длина трассы 10 м, паровая д. 42. Coolselector вообще "говорил" что можно и д.18 поставить.
    Если брать обычную скорость жидкости 0.8...1.2 м/с, то тогда да жидкостная труба будет меньше. Просто есть рекомендации, что только участок жидкостной от конденсатора до ресивера делать со скоростью меньше 0.5м/с. Вот тогда жидкостная с конденсатора и получается одинаковой с газовой.
    Ну, а делать ресивер выше конденсатора очень плохая идея.

  8. #28
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Никогда не видел, чтобы ресивер был выше конденсатора.
    Это от недостатка опыта. Проходит со временем
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот тогда жидкостная с конденсатора и получается одинаковой с газовой.
    Если жидкость самотеком сливается с конденсатора он может быть даже больше, но если жидкость надо поднимать - необходимо рассчитывать диаметр по скорости потока и уменьшать трубу иначе конденсатор будет подтапливать, что особенно критично зимой.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    У меня все ниппели, от всех производителей на строгом учете.
    По надежности они очень разные и по размерам - тоже.



    Кто косячит - сразу видно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...158#post639158

    На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:
    Снимок.PNGСнимок2.PNG

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение

    Если жидкость самотеком сливается с конденсатора он может быть даже больше, но если жидкость надо поднимать - необходимо рассчитывать диаметр по скорости потока и уменьшать трубу иначе конденсатор будет подтапливать, что особенно критично зимой.
    Мы говорим об разных вещах, но это не по теме.
    А насчет зимы, так я специально зимой подтапливаю конденсаторы.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И доработка эта - гуано.
    В жисть внешний ресивер не нагреется выше давления внутреннего, т.к. с него все идет во внутренний, а там температура всяко ниже (летом) чем снаружи.
    Есть только один вариант, когда этот перепускник сработает - заправка "по уши" "зимним" фреоном.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И доработка эта - гуано.
    В жисть внешний ресивер не нагреется выше давления внутреннего, т.к. с него все идет во внутренний, а там температура всяко ниже (летом) чем снаружи.
    Есть только один вариант, когда этот перепускник сработает - заправка "по уши" "зимним" фреоном.
    Сейчас уже не помню, для чего он делал эту доработку. Вроде, как был мал объём ресиверов?
    Надо подождать FBT у него всё записано, что и где.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Дорабатывал климавендету аккурате так просто добавил ресивер в помещении и обратник

  14. #34

    По умолчанию

    У него наверное сбросники срабатывали, когда под завязку ресивера забиты.

  15. #35
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:
    Ни разу не видел у своих продавцов клапанов отдельно от корпуса клапана.
    Аж пригляжусь. Но у нас все больше китайское в моде, маржа толще!

  16. #36
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ни разу не видел у своих продавцов клапанов отдельно от корпуса клапана.
    Аж пригляжусь. Но у нас все больше китайское в моде, маржа толще!
    На Али полно их. В упаковках по 50-100 штук. Есть и в коробочках. Ассортимент шире, но количество меньше. Выбирай. ))

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ты бы объяснил сакральный смысл установки этого перепускника.