Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Роталок (ROTALOCK).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Роталок (ROTALOCK).

    В прецах используют отсечение магистрали на конденсатор роталоками
    с сервисными портами с ниппелями чаще бывают без ниппелей!!!.
    Из-под гайки вылетит фонтан, если ротолок открыт не до упора.

    Например, в HiRef TADR0311 применяются роталоки:
    FRIGOMEC
    R102/R3/FB3/V/H
    DN20 PS45
    ODS18

    FRIGOMEC
    R101/R2/FB2/V/H
    DN15 PS45
    ODS16 5/8"



    Почему не используются шаровые вентили - ?

    Примечание.
    Открытый до упора роталок закрывает сервисный порт.
    Закрытый до упора роталок открывает сервисный порт
    со стороны компрессора.
    Из помещения отсечь конденсатор для опрессовки нет возможности.
    Только полный сбор фреона при утечке на конденсаторе.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    HiRef TADR0311
    FRIGOMEC
    R102/R3/FB3/V/H
    DN20 PS45
    ODS18
    FRIGOMEC
    R101/R2/FB2/V/H
    DN15 PS45
    ODS16 5/8"



    Причина использования ротолока - исключение утечки по ниппелю HP.
    Ниппель по нагнетанию (зеленый) дал большую утечку через 3 года эксплуатации.

    Зеленые ниппели предназначены для R134A, в данном случае - R410A.
    Может быть в этом причина выхода из строя ниппеля?
    Хорошо, что не хилая утечка на ниппеле была обнаружена с азотом.
    С фреоном, на включенном компрессоре, был бы фонтан радости.

  3. #3

    По умолчанию

    Полностью открыть вентиль = исключить утечку по ниппелю. В чем проблема?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему не используются шаровые вентили - ?
    В ротолок без ниппеля фреон 13 кг. залетает гораздо быстрее.
    Поэтому при большой заправке под 100 кг, ниппель выкручивается.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Полностью открыть вентиль = исключить утечку по ниппелю. В чем проблема?
    Потек ниппель на клапане Шредера на трубе возле компрессора,
    где макс. Т=+80С...+100С летом в жару, с забитым пухом конденсатором.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потек ниппель на клапане Шредера на трубе возле компрессора,
    иии ?
    раньше шредеров не было.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    с сервисными портами с ниппелями чаще бывают без ниппелей!!!.
    а на полугерметиках ваще нет в вентилях шрёдеров... как жить...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а на полугерметиках ваще нет в вентилях шрёдеров... как жить...
    Ниппель - это место утечки в большей или меньшей степени
    или заклинит от шланга без быстросъема.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    раньше шредеров не было.
    Мудрое решение.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ниппель - это место утечки в большей или меньшей степени
    или заклинит от шланга без быстросъема.
    колпачок сила....
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В ротолок без ниппеля фреон 13 кг. залетает гораздо быстрее.
    Поэтому при большой заправке под 100 кг, ниппель выкручивается.
    Теперь моя жизнь никогда не будет прежней...
    Вот никак не мог понять зачем существует такое устройство, а оно оказывается вот оно чЁ
    1789584436_w640_h640_ustrojstvo-dlya-zameny.jpg

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Теперь моя жизнь никогда не будет прежней...
    Вот никак не мог понять зачем существует такое устройство, а оно оказывается вот оно чЁ
    1789584436_w640_h640_ustrojstvo-dlya-zameny.jpg
    вот зачем секрет открыл..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Мужики, а в чем суть темы, никак не могу понять?
    Ниппеля текли и будут течь, а производитель никогда не будет ставить отдельный вентиль для Шредера.
    У меня ниппель в ротолоке очень большая редкость.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот зачем секрет открыл..))
    а в чем секрет?
    у меня их дома горсть лежит про запас разные.
    давно уже устал руки морозить.

    20210419_133247.jpg

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    у меня их дома горсть лежит про запас разные.
    давно уже устал руки морозить
    мусье вы попутали

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потек ниппель на клапане Шредера на трубе возле компрессора,
    где макс. Т=+80С...+100С летом в жару, с забитым пухом конденсатором.
    И что????? ты написал про роталок, который ПОЛНОСТЬЮ перекрывается при полностью открытом положении, даже если выкрутить ниппель - кран останется герметичным, есть ещё колпачки с медными уплотнениями, которые ещё лишнюю степень герметичности дадут. Какой смысл этой темы? Какое новшество ты предлагаешь? Что хотел сказать этой темой? Или опять инфоповод из пальца высасываешь? Ниппеля текли, текут и будут течь.... купи экстрактор как на фотках выше и зарабатывай деньги.
    И кто придумал, что зеленые резинки для 134? А черные для какого, а синие\прозрачные\розовые?

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    мусье вы попутали
    Понас устал
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...И кто придумал, что зеленые резинки для 134? А черные для какого, а синие\прозрачные\розовые?
    У меня все ниппели, от всех производителей на строгом учете.
    По надежности они очень разные и по размерам - тоже.



    Кто косячит - сразу видно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...158#post639158

    На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Какой смысл этой темы?...
    На третьем году эксплуатации заклинил ниппель после снятия шланга, в открытом положении. Кондиционер только с гарантии сошел.
    У меня такое впервые, обычно клинит ниппель на 10-15 году, который выкрутить невозможно, только перепаивать.

    Речь шла об этом клапане Шредера:



    Вот еще интересное наблюдение.
    По нагнетанию стоят два датчика HP c кнопкой.
    HP контролируется еще и трансдюссером с контроллером.
    Такую тройную степень надежности HP впервые увидел.


  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ... инфоповод из пальца высасываешь?...
    Что вижу - о том пою.
    Например.
    Традиционно, в прецах к выносному конденсатору идут две трубы:
    - одна газовая (толстая) нагнетание от компрессора,
    - вторая жидкостная обратка от ресивера (тонкая).
    Соотношение диаметров обусловлено переносом массы х/а по контуру.

    Этот закон един для всех брендов, но Vybos его считает анахронизмом.
    Vybos подключил трубы наоборот на всех кондиционерах:
    Тонкая - газовая,
    толстая - жидкая обратка.

    Монтажники авторитетно поясняли, что их ноу-хау - масло лучше циркулирует.
    На практике компрессор 50кW гуляет без масла в картере, то уходит, то приходит с пеной.
    У меня мозг взрывается, не могу понять смысла этой рацухи.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •