Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Daikin Alarm PJ-09

  1. #1

    По умолчанию Daikin Alarm PJ-09

    Добрый день

    Нужна момощь кондиционер DAIKIN RXYQQ18TY1B Zandvoordestaraat 300 B-8400 Oostende Belgium

    Два блока один ведущий другой ведомый на ведущем при запуске выдает ALARM PJ-09 (неправильная умтановка производительности *наружний блок* или неправильная комбинация между инвертаром и драйверов вентелятора *для VRV)

    может ктонебуть подсказать как решить проблему?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Нужно позвонить в представительство Daikin, там точно подскажут.

  3. #3
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeyHVAC Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Нужна момощь кондиционер DAIKIN RXYQQ18TY1B Zandvoordestaraat 300 B-8400 Oostende Belgium

    Два блока один ведущий другой ведомый на ведущем при запуске выдает ALARM PJ-09 (неправильная умтановка производительности *наружний блок* или неправильная комбинация между инвертаром и драйверов вентелятора *для VRV)

    может ктонебуть подсказать как решить проблему?
    Если Вы адрес производства считаете названием модели, то лучше не надо туда лезть (это не сарказм, а дельный совет).

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •