холодильная машина средний производительность с конденсатором воздушного охлаждения и воздухоохладителем ее холодопроизводительность ощутимо снизилась. были проведены замеры следущих параметров: температура кипения То = -3 С, Тк= +40 С, Температура жидкого хладагента на выходе из конденсатора =+35 С, Температура пара хладагента на выходе из испарителя = +18 С, Температура воздуха на входе в испаритель = +26 С, а на выходе = +20 С, температура воздуха на входе в конденсатор = +30 С, выход = +35 С, температура жидкости на входе в ТРВ + 30 С! Мужики нужна помощь