Показано с 1 по 9 из 9

Тема: C-SBN453H8D -- кирдык?

Древовидный режим

  1. #1

    По умолчанию C-SBN453H8D -- кирдык?

    Проблемка такая. Со сплита срезана трасса + утечка по конденсатору (думаю включали и раздавили). Всё восстановили, отвакуумировали закачали газ для опрессовки - всё вроде ок. Включили в работу, всё вроде нормально, но по счастливому стечению обстоятельств пошёл дождь, аппарат выключили и компрессор после отключения начал "работать", я так понимаю накрылся выпускной клапан (счастливое стечение обстоятельств, не залили 5 кило фреона). Ну, работу свернули до понедельника - по прогнозу погода устакантся, ну и заодно нужно почитать литературу при необходимости подобрать компрессор. Ну и вопрос - может ли компресор нормально работать с таким дефектом? Со спиральниками у меня таких проблем не было.
    Последний раз редактировалось Григорий; 08.04.2021 в 08:18.

Социальные закладки

Социальные закладки