Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Чиллер MTA

  1. #1

    По умолчанию Чиллер MTA

    Всем добрый вечерВкратце опишу свою проблемму,может кто что подскажет(ибо вот уже третий день сижу перед этим чудом и не могу понять что происходит)Начались проблеммы приблизительно месяцев 5 назад,когда ещё стояла прохладная погода,и вот раз в неделю стало выбивать по высокому давлению.Ну летом нет-нет выбивает это понятно,а вот зимой:confused:Грешил на засорённость конденсатора,но в апреле вывез его на улицу,тщательно промыл,вообщем тут все нормально..Кстати по смотровому стеклу отметил вот что..Такое ощущение что ТРВ пол минуты открыто пол минуты полностью закрыто,и в эти моменты плавает давление конденсации.И вот три дня назад его выбило навсегда.Включаешь,минута работы и всё.Решил пойти радикально.Заменил ТРВ и фильтр на новые,никакого эфекта,всё тоже самое.Может есть идеи?Устал на немогу

    R-407
    Рабочее давление по высокой 24кг/см,по низкой 5кг/см.Защита на 27,5кг/см.
    Компрессор спиральный PRIMARE

    Буду очень признателен за любую идею

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    опиши подробнее комплектацию агрегата.
    перезаправки не может быть?

  3. #3

    По умолчанию

    да какая там комплектация,фильтр,трв данфос,марку сейчас не помню,35,5квт и компрессор.он пять лет отработал на заводской заправке и приней же начал барахлить.(заправка 7кг)работает он только при заправке в 4 кг,всё то что выше приводит к аварии.ни соленоидов ни одного вентиля,ничего нет.да вот ещё что.при остановке в трв раздаётся мощная вибрация.

  4. #4

    По умолчанию

    по сути недостаток охлаждения конденсатора или большой приток тепла в испарителе , вроде другие проблемы в голову не лезут. из-за трв подобного не бывает.
    опиши подробнее , что охлаждает сия конструкция и как?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    .он пять лет отработал на заводской заправке и приней же начал барахлить.(заправка 7кг)работает он только при заправке в 4 кг,всё то что выше приводит к аварии. R-407 Рабочее давление по высокой 24кг/см,по низкой 5кг/см.Защита на 27,5кг/см. 35,5квт и компрессор
    Такое ощущение что ТРВ пол минуты открыто пол минуты полностью закрыто,и в эти моменты плавает давление конденсации.
    Включаешь,минута работы и всё...
    при остановке в трв раздаётся мощная вибрация.
    вот отредактировал, согласитесь-нет логики либо информация искажена либо её очень мало.
    на нагнетании обратника нет?

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а может проблема с компрессором? клинит клапан обратный(встроенный) или шайба перепускает...

  7. #7

    По умолчанию чиллер МТА

    Всем добрый день. Помогите нужен техпароль на чиллер МТА "ТАЕ evo 602".

  8. #8

    По умолчанию

    Уже больше года прошло,а воз и ныне там.Так и не работает чиллер. Хотя я там уже и не работаю,на днях приобрёл вакумный насос,решил на нём(на чиллере) его обкатать.Вчера поехал,отвакумировал,запра вил 22 фреоном.Чиллер работал сам на себя. Вот такие параметры получились.Перегрев 14гр.(НД-4,2кг).ВД-20кг.Переохлаждение 15гр.Температура после ТРВ 23гр.Темп. воздуха на входе в конденсатор=33гр,темп. на выходе-44гр.Темп. воды в ёмкости+9гр.Может есть у кого идеи?Сегодня приехал,подключил его к литьевой машине(он охлаждает гидравлику),тут же и давление и температура поползли вверх.Разница воды на входе и выходе из чиллера 2 градуса.Жидкость в смотровом стекле перед ТРВ белая,не прозрачная.Задолбался одним словом.

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ANDRIANON, просто чиллер не справляется.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    ANDRIANON, просто чиллер не справляется.
    Но он раньше без проблемм 2 литьевых машины тянул,при грязном конденсаторе и температуре воздуха 45 и выше.А сейчас он на себя работает и то замучаешься ждать пока он Т. с 20гр. до 10 сбросит.Мне непонятно почему у него за ТРВ такая высокая температура?И почему такой перегрев большой?
    Компрессор там стоит ПЕРФОРМЕР 125.С чего я взял Primare сам непойму

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    может перформер захворал? и еще: вентилятроы на кондере исправны?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    может перформер захворал? и еще: вентилятроы на кондере исправны?
    Там два вентилятора,оба работают.Проблемма этого чиллера в том,что у него очень высокое давление нагнетания.Летом он и 2 минут не проработает,выбивает по высокому.А что может быть с компрессором?
    П.С.Оба вентилятора работают,крутятся в нужном направлении,но может обороты упали?А вследствии чего они могли упасть?Там единственная на них поломка была,это подшибник одного из них рассыпался и всё. Эл.двигатели вент. подключаются на 380 как в звезду,так и в треугольник.Подключены в треугольник.

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    декомпрессия. иногда случается ( на поршневиках) нагнетательный клапан мрет. и нагнетание возрастает, жидкарь огненным сиановится. а высокая конденсация - либо воздух в системме, либо плохой теплообмен на кондесаторе, либо большая тепловая нагрузка на испаритель.

  14. #14

    По умолчанию

    Про поршневые я знаю...Но этот-то спиральный,там клапанов нет,только обратный,а у него совсем другое предназначение.

  15. #15
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    Вчера поехал,отвакумировал,запра вил 22 фреоном
    ОМГ! ты его добьешь.. он же под 407й! По моему большой перегрев/пеерохлаждение получились..
    он реально отключаеться на на 27,5кг?
    может тупо РДха глючит? Или ТРВ

  16. #16

    По умолчанию

    Ничего не глючит,всё работает нормально.А на 407 ещё больше давление будет.

  17. #17
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    Температура после ТРВ 23гр
    а не заливает ли его?
    сфотай гидравлику, может появятся идеи. есть байпас?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а не заливает ли его?
    сфотай гидравлику, может появятся идеи. есть байпас?
    А что может быть с гидравликой?

  19. #19

    По умолчанию

    Вот такой чиллер.TAEevo 101

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    ТРВ такая высокая температура?И почему такой перегрев большой?
    а трв электронный или механический может просто из термобаллона газ ушел трв не реагирует на перегрев открыт сильно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
  3. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •