Тема: Чиллер MTA

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Вентиляторами конденсатора что управляет? Спид контроллер? Или on/off?

  2. #22

    По умолчанию

    Походу ответ был сегодня найден,и как оказалось в самом банальном месте.Понятно,что первым делом когда я столкнулся с высоким давлением,я вывез чиллер на улицу и промыл конденсатор "керхером". Мыл тщательно с внутренней и внешней стороны.Конденсатор трёхрядный, с очень мелким шагом между рёбрами и они настолько волнообразны,что на просвет почти перекрывают друг-друга.Тоесть после промывки конденсатор просто сверкал,аж глаза резало .Сегодня уже незная что сделать,решил разобрать чиллер,снял с него конденсатор,и вывез на улицу промыть еще раз.Промыл.Блестит.И тут решил его воздухом продуть,чтобы высох быстрей,благо на предприятии на каждом шагу разводка воздушная на 10 кг.Начал продувать,а оттуда как полетело..Чиллер стоял рядом с местом где работают с материалом "драп".И вот эта самая шерсть с кондёра и полетела...Часов 5 сегодня его мыл-продувал,мыл-опять продувал.Столько шерсти налетело,что один валенок точно свалять можно.И ведь самое интересное то,что просто аппаратом пробиваешь,ничего не вылетает(ну или совсем немного),сухой кондёр воздухом,тоже ничего.А именно мокрый и воздухом-пошёл.Завтра буду собирать,посмотрим что вышло.Спасибо всем тем кто тут писал и хотел помочь.
    ПС.Одно обидно,перед этим весь колектор на вход и выход конденсатора распаял,пришлось обратно всё спаивать.

  3. #23
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    .Промыл.Блестит.И тут решил его воздухом продуть,чтобы высох быстрей,благо на предприятии на каждом шагу разводка воздушная на 10 кг.Начал продувать,а оттуда как полетело....... именно мокрый и воздухом-пошёл.
    Странно, должно было промыть. А мойка случаем не "хиленькая", может ещё и неисправна?

  4. #24

    По умолчанию

    14 чиллеров стоит на предприятии.Мыл все этим аппаратом и всё нормально..А именно на этом такая засада.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Дык если перегрев большой, а заправка в норме может имеет смысл приоткрыть ТРВ. И перегрев опустим и охлаждение компрессора улучшим и высокое давление опустим...
    P.S. НЕНАВИЖУ R407

  6. #26

    По умолчанию

    Чиллеры MTA дешево и сердито.Берут за дешево потом плачут.Поставщик обещает золотые горы,а потом,сервис кидает с гарантии.У них сервисная служба увольняется ,как перчатки.Долго не держится,потому,что по гарантии,как собаки в упряжке бегают.При покупке смотрите места пайки везде.Они на складе перепаивают фреоновый контур битый при перевозке.Проверить с нагрузкой у них на складе нет мощности.Потому,что транспорт и таможня дешевая у них.Как везут чиллеры интересно.И менеджеры увольняются быстро поняв,специфику продаж.

  7. #27

    По умолчанию

    У меня тоже два чиллера МТА. Один 13,8 кг R407C, второй 8,3 кг. Утечка у первого в районе фильтра осушителя, у второго на всасывающей трубу (по теплоизоляцией не видно, ещё не разбирал). В помещении, где стоят чиллеры температура около 0 градусов. Если нагреть фреон градусов до 30 то получится ли заправить 13,8 кг жидкой фазой?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
  3. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •