Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
Надо ли менять сбросник в этом случае?
Чем заменить разрушеный пластиковый колпачек?

Местные специалисты утверждают, что колпачек развалился от времени (срок эксплуатации 3 года).
Я в это не верю, ищу причину превышения давления и стараюсь устранить отсутствующий в настоящее время дефект.
IMHO
Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.