    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз.
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    Не, точно не в этом - "хреона" много не бывает
    P.S. Я тут людям небольшую камеру до ума довел - 2 разных агрегата на V25-93, после проведения реконструкции и пусконаладки объем фреона в системе уменьшился в 2 раза - было 4 баллона для устойчивой работы, сейчас хватает 2 при всех тех-же параметрах.

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    И в этом тоже, т. к. задержка LP 20сек. в контроллере вроде бы есть, но в реальности - нет и не регулируется, хотя цифры уставки меняются. Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже.

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже
    Банальный подогрев ресивера зимой... нет... не слышали...

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Банальный подогрев ресивера зимой... нет... не слышали...
    Зачем его греть, главное дать давление. Бессмысленная трата энергии.

  6. #46

    По умолчанию

    Посмотрел эту схему HiRef, ужас, что вытворяет производитель. Правильно писали, один большой ресивер в тепло и KVR+NRD, и соленоид перед трв.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Подумал, посмотрел на HiRef и нашел ответ.
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз...
    Что- то не могу понять смысл написанного. Разность на предохранительном клапане в 20 бар будет, если в помещении +35*С, а на улице -40*С. В таких условиях никогда штатные сбросники не сработают. Да и выообще зачем тут это предохранитель на 20 бар? Если бы стоял соленоид, то понятно вместо сброса в атмосферу, пусть будет в сохранности в конденсаторе.

  7. #47
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Правильно писали, один большой ресивер в тепло и KVR+NRD, и соленоид перед трв.
    дорохо!
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже.
    на ХК есть великолепнейшая тема про дятлов у которых ресиверы взрывались... почитай для интереса))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
    Надо ли менять сбросник в этом случае?
    Чем заменить разрушеный пластиковый колпачек?

    Местные специалисты утверждают, что колпачек развалился от времени (срок эксплуатации 3 года).
    Я в это не верю, ищу причину превышения давления и стараюсь устранить отсутствующий в настоящее время дефект.
    IMHO
    Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
    Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.
    Ура! Обнаружена причина срабатывания сбросников.
    Наступило лето Т=+20С, при этом Т баллона ресивера в режиме STOP ,
    подогретого полупроводниковым нагревателем cоставляет +35С.
    Т.е при +50С на солнце, на кровле в безветренную погоду,
    Т ресивера будет +65С и выше, что приведет к срабатыванию сбросника 45 Бар.

    Решение.
    1 - Выключить подогрев ресивера летом.
    2 - А еще лучше, запаять доп. сбросник 20Бар в контур, как у HiRef,
    чтобы избыточное давление запертого в режиме STOP жидкаря в ресивере,
    скинуть в конденсатор.

  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
    Надо ли менять сбросник в этом случае?
    Чем заменить разрушеный пластиковый колпачек?

    Местные специалисты утверждают, что колпачек развалился от времени (срок эксплуатации 3 года).
    Я в это не верю, ищу причину превышения давления и стараюсь устранить отсутствующий в настоящее время дефект.
    IMHO
    Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
    Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.
    Предположение оказалось верным.
    Заледеневшая, заклинившая крыльчатка вентилятора НБ зимой - нормальное явление, если крыльчатка не вращается безостановочно на минимальной скорости.

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Банальный подогрев ресивера зимой... нет... не слышали...
    Проверил.
    При Тул=-12С,
    Тподогретого ресивера=+12С.
    Полупроводниковый нагреватель.

    Т.е. миграция фреона из малого ресивера в помещении в большой ресивер на улице неизбежна, если не утеплить дополнительно большой ресивер на улице.
    Утепление 1 см не достаточно.
    Чем еще замотать большой ресивер на улице?

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предположение оказалось верным.
    Заледеневшая, заклинившая крыльчатка вентилятора НБ зимой - нормальное явление, если крыльчатка не вращается безостановочно на минимальной скорости.
    И добавь свой пост #40


    А колпачок обязательно должен быть надет.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проверил.
    При Тул=-12С,
    Тподогретого ресивера=+12С.
    Полупроводниковый нагреватель.

    Т.е. миграция фреона из малого ресивера в помещении в большой ресивер на улице неизбежна, если не утеплить дополнительно большой ресивер на улице.
    Утепление 1 см не достаточно.
    Чем еще замотать большой ресивер на улице?
    Не надо никакого подогрева, если сделана правильно гидравлическая регулировка конденсации, нормальный объём ресивера с учетом зимней заправки.

    Представь масса ресивера на 60л, заправка 45кг и это стоит на улице и промерзло до -30, чем будешь подогревать?
    А летом, когда желательно, чтоб ресивер охлаждал фреон, будешь снимать изоляцию.
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.01.2024 в 09:50.

  14. #54

    По умолчанию

    Вот рисунок из статьи GUNTHER, изолируя ресивер, мы уменьшаем переохлаждение сразу после ресивера.

    Поэтому выбирай, что лучше для тебя. Если не важно переохлаждение летом, можно обмотать пэном с термостатом и изолировать к-флексом.
    Изображения Изображения

  15. #55

    По умолчанию

    Ещё можно добавить, что это на ресивер можно поставить сбросник. А, если жидкостная труба с холодным фреоном в теплом помещении заперта вентилями при остановке системы, то может произойти разрыв трубы или её разлуки.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    На ИФах одноразовые из легкоплавкого припоя, в конце 80-х коллеги при открытии в новом магазине МВВ-6 запустили в работу не выводя в режим, килограмм 10 фреона-22 вылетело в помещение, вся остатки строительной пыли в воздух подняли..., это надо было видеть и слышать, хорошо инфаркт никто не словил, крепкий у нас народ.
    Надо было заправлять 12м. Они работали на 12м.

  17. #57
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
    Надо ли менять сбросник в этом случае?
    Тема, как всегда...
    Не надо иканомить деньги заказчика!
    Проверено на личном опыте: Держать 45 bar (без танцев с бубном вокруг него) не будет.
    Оттопыриваться будет где-то на 39-40-41 bar.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Тема, как всегда...
    Не надо иканомить деньги заказчика!
    Проверено на личном опыте: Держать 45 bar (без танцев с бубном вокруг него) не будет.
    Оттопыриваться будет где-то на 39-40-41 bar.
    Ну, тут не всё так однозначно, варианты в жизни разные бывают, особенно, если ты наёмный рабочий.

    Тема старая, сейчас снова посмотрел её, насчёт дополнительного сбросника на 20 бар, лучше увеличить ресивер.
    Как понял сбросник ставят на ресивер, который на крыше вместо с конденсатором, а второй ресивер внизу в помещении, так?
    Последний раз редактировалось mihail97; 12.01.2024 в 17:07.

  19. #59
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    А что мешает наемному рабочему сказать: неисправен, надо менять?

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А что мешает наемному рабочему сказать: неисправен, надо менять?
    Сказать он обязан, просто у начальство и зака свои отношения, а ты весь в мыле и спасибо не дождешься.
    Не хочется мне об этом писать, зря начал.

    Сергей, вот скажи лучше про добавочный сбросник. Лорда знаю по постам на форуме, хороший специалист, но мне кажется, добавочный сбросник не убирает все проблемы, только, если у зака нет денег на монтаж большего ресивера.
    Или ошибаюсь.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •