Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 48 из 48

Тема: Сработал сбросник 45 Бар.

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз.
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    Не, точно не в этом - "хреона" много не бывает
    P.S. Я тут людям небольшую камеру до ума довел - 2 разных агрегата на V25-93, после проведения реконструкции и пусконаладки объем фреона в системе уменьшился в 2 раза - было 4 баллона для устойчивой работы, сейчас хватает 2 при всех тех-же параметрах.

  3. #43
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    И в этом тоже, т. к. задержка LP 20сек. в контроллере вроде бы есть, но в реальности - нет и не регулируется, хотя цифры уставки меняются. Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже.

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже
    Банальный подогрев ресивера зимой... нет... не слышали...

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Банальный подогрев ресивера зимой... нет... не слышали...
    Зачем его греть, главное дать давление. Бессмысленная трата энергии.

  6. #46

    По умолчанию

    Посмотрел эту схему HiRef, ужас, что вытворяет производитель. Правильно писали, один большой ресивер в тепло и KVR+NRD, и соленоид перед трв.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Подумал, посмотрел на HiRef и нашел ответ.
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз...
    Что- то не могу понять смысл написанного. Разность на предохранительном клапане в 20 бар будет, если в помещении +35*С, а на улице -40*С. В таких условиях никогда штатные сбросники не сработают. Да и выообще зачем тут это предохранитель на 20 бар? Если бы стоял соленоид, то понятно вместо сброса в атмосферу, пусть будет в сохранности в конденсаторе.

  7. #47
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Правильно писали, один большой ресивер в тепло и KVR+NRD, и соленоид перед трв.
    дорохо!
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Короче, без стартовой дозаправки 1кг R410A не удается запустить прец. в мороз минус 10 и ниже.
    на ХК есть великолепнейшая тема про дятлов у которых ресиверы взрывались... почитай для интереса))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )