Холодильная витрина не набирает нужную температуру
Всем привет. Витрина на Embraco Aspera NE6210E, из описания этот компрессор должен работать на 22 фреоне, других данных по витрине нету. Не набирает установленную температуру в -1.5 градуса. Конденсатор 33-35 гр, фильтр еле тёплый, капа комнатной, обратка холодная, давление в обратке после запуска около 1 атм, со временем падает до половины атмосферы даже чуть меньше. Контроллер danfoss 102 модификацию не знаю, ни на что вроде не ругается, в оттайку входит не меньше 1 раза в сутки. Всё вроде нормально но не набирает температуру, во время визита температура была 6 гр по контроллеру и около 10 по термометру в витринном отсеке (установлено -1.5). Сбоку стоит похожая с таким же мк, поддерживает около 2-0 гр. Внешне испарик с соседом одинаково проморожены и обратка такая же. В ходе проверки обнаружил что половина испарителя прикрыта металлическими чашами с продукцией, убитый уплотнитель в камере хранения, грязный конденсатор. Кондёр почистил, уплотнитель временно подлатал что-бы не уходил холод, убрать продукцию сказал(после всего этого температура начала немного падать). На днях должен приехать с новым вентом и уплотнителями, пока обсуждали дальнейший ремонт кл сообщил что стало теплее и сообщил цифры с контроллера - 08.9 думаю это может означать только температуру. Что это может быть? Дыра в копусе?) Витрины выпадают редко но метко так что надеюсь там есть нюанс который я мог упустить. Если кто знает к чему готовиться, подскажите пожалуйста
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки