Все соленоиды, которые мне встречались, имеют в мембране технологическое отверстие диаметром около 1 мм. Т.е. они закрывают трубу не идеально герметично.
Это явление наблюдалось в чиллере YORK (20 лет).
В штатной комплектации у YORKа нельзя менять фильтр без сбора фреона, т.к. соленоид не держит, из-за этого отверстия. Нельзя ставить отсечной вентиль, т.к. из-за вибрации, серебряная пайка трещит, течет через пару лет.
Плохое качество пайки исключено, вибрация значительная.

Прец UNIFLAIR, EMICON - то же есть отверстие в соленоиде DANFOSS.



Бывают ли в природе соленоиды, не имеющие этого отверстия - ?