Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 46 из 46

Тема: Особенность конструкции соленоида, о которой молчит производитель.

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Никто ничего не попутал?
    Vybos такой же мощности - 100KW по холоду, двухконтурный.
    Могучие компрессоры 2 шт, по 80 кг.
    Что не так?

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потому что соленоид герметичен в прямом направлении избыточного давления,
    но не герметичен в обратном направлении.
    Ну раз вы это понимаете, к чему ваше первое сообщение про невозможность поменять фильтра на Йорке? Сконденсировать фреон дело 2х минут, зачем дополнительные краны впаивать и почему заводская пайка на соленоиде выдерживает, а ваша, да ещё и серебряным припоем - нет?

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Ну раз вы это понимаете, к чему ваше первое сообщение про невозможность поменять фильтра на Йорке? Сконденсировать фреон дело 2х минут, зачем дополнительные краны впаивать и почему заводская пайка на соленоиде выдерживает, а ваша, да ещё и серебряным припоем - нет?
    Сбор фреона позволяет определить реальную заправку.
    После доработки получилась разбалансировка, вибрация, добавился груз от доп. вентиля.
    До модернизации чиллер работал 20 лет нормально.
    После модернизации, в течение 5 лет, было 2 утечки на доп. вентиле в разное время.
    Пайка была качественной и в первый раз, и второй. и третий.

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Offtop
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Могучие компрессоры 2 шт, по 80 кг.
    Извиняюсь... поржал
    80 кг это конечно МОЩЩА!

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ... в мануалах на lchhm, например, точно был пункт, что если компрессор при повторном пуске через какой-то промежуток времени сначала уходит в пампдаун - неисправен соленоид на жидкостной линии.
    Вложение 62783
    плохо искали - поищите соленоидные клапаны прямого действия. точно есть у эмерсона, скорее всего у кого-то ещё...
    abladablad, спасибо за рисунок, дополнил его типичными дефектами.


    В моей рацухе, жидкарь 60Бар, давящий в обратном направлении из полного малого ресивера(8л) внутри преца, поднимет мембрану, нажатую пружиной и уйдет через соленоид в сторону ресивера.

    Недостаток моей рацухи:
    весь мусор из контура пойдет через доп. соленоид, рано или поздно
    забьет пилотное отверстие 1мм.
    Значит, перед ним надо ставить еще один разборный фильтр.

  6. #46
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Для преца - да, более могучих я не встречал.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123