Случаи из практики навели на размышления.
Кондиционер МЕ MXZ-4A71VA E4 мульт с 4 головами
https://clck.ru/Nyr3w
P/N: E12 938 444 NOISE FILTER P.C. BOARD
Было перенапряжение, отгорел ноль на вводе 380V в дом, плата фильтра выгорела до дыр.
Cхема с тремя черными варисторами ZNR V14471U,
варистор по сети ZNR V14471U— источник возгорания.
Конденсаторы не вздулись.
Предохранитель 25А целый!
Кондиционер МЕ ... сплит в этом же доме.
Cхема с тремя варисторами
варистор ZNR V14471U по сети выгорел,
варисторы ZNR V14471U через разрядник - целые.
Конденсаторы 620 мкф/420V NIPPON CHEMICON - не вздулись.
Предохранитель 20А целый!
В двух внешних блоках варисторы выгорели от перенапряжения эл. сети более АС300V,
а предохранители 20А и 25А остались целые!
На 5 внутренних блоках тоже варисторы погорели, предохранители 3.15А выгорели успешно.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
Это случайность или закономерность?
Производитель Panasonic умалчивает нюансы:
http://www.datasheetcafe.com/v14471u-datasheet-pdf/
Но другие производители заявляют открыто о всех технических характеристиках.
С учетом того, что технология изготовления варисторов одинаковая, параметры варисторов - тоже.
ZENAMIC - METAL OXIDE VARISTOR:
https://www.anion.ru/assets/files/pdf/ZENAMIC-Z-D.pdf
Вот бы задать вопрос производителю ME,
почему в их кондиционерах, в НБ используются варисторы с малым током срабатывания - ?
Социальные закладки