Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Подскажите пожалуйста мощность испарителя.

  1. #21

    По умолчанию

    ИРСН-12.5- это совсем другое, там 6 трубок (3*2) и высота 450мм

    Точно, попутал названия, память уже подводит

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Размеры по рёбрам 128* *38*10 пластин 160 штук
    По таким размерам площадь получается 12...13 м2. Соответственно и мощность возрастёт в 2 раза. Надоба более точно подсчитать площадь.

    Посмотрел финскую статику на R404, примерно при таких размерах получается 400 Вт при DT=10*K.
    Изображения Изображения

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    По таким размерам площадь получается 12...13 м2. Соответственно и мощность возрастёт в 2 раза. Надоба более точно подсчитать площадь.

    Посмотрел финскую статику на R404, примерно при таких размерах получается 400 Вт при DT=10*K.
    Я правильно понял площадь одной пластины считается с двух сторон?

    Человек позвонил и сказал - старика. Видимо он в теме раз сыром собрался заниматся.

  4. #24

    По умолчанию

    0.38*0.1*160= 6 м2?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    0.38*0.1*160= 6 м2?
    Никогда не приходилось проверять площадь на испарителях, но насколько знаю считается так.
    Площадь пластины, за вычетом отверстий под трубы, берется с двух сторон, плюс площадь внешняя трубы не покрытая ламелями.
    Надо более точно уточнить размеры всего и количество пластин.

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А не наоборот?
    Статика работает при более низких температурах кипения, динамику можно настроить на малую разность температур и усушка продукта будет меньше.
    Делал колбасникам камеру: кипение 0, в камере +2...+3 - заказчик счастлив.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Статика работает при более низких температурах кипения, динамику можно настроить на малую разность температур и усушка продукта будет меньше.
    Делал колбасникам камеру: кипение 0, в камере +2...+3 - заказчик счастлив.
    Так тут перегрев 1...2 градуса, без эрв не обойтись. А тут наверное ещё Заку важно, чтоб дёшево.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...т испарения минус 8.
    Замёрзнет нах.

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Пусть мерзнет, там кошка рядом, отогреет если чо

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так тут перегрев 1...2 градуса, без эрв не обойтись
    Не, ВО переразмерянный.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Статика работает при более низких температурах кипения, динамику можно настроить на малую разность температур и усушка продукта будет меньше.
    Даже и не знаю, что сказать.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Не, ВО переразмерянный.
    ВО согласно DT=2...3*K. А, что кроме эрв будет точно поддерживать такой очень маленький перегрев?

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что кроме эрв будет точно поддерживать такой очень маленький перегрев?
    А где сказано, что в данном случае такой перегрев.
    Сколько раз встречал, когда специалистам лень подобрать дюзу или отрегулировать ТРВ подбирали кипение дозой заправки.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    специалистам лень подобрать дюзу или отрегулировать ТРВ подбирали кипение дозой заправки.
    последствия работы с оборудовием с капилярками, в свое время спецключ ТРВ вместо брелка на ключах болталсяа сейчас в чемодане потерялся

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А где сказано, что в данном случае такой перегрев.
    Сколько раз встречал, когда специалистам лень подобрать дюзу или отрегулировать ТРВ подбирали кипение дозой заправки.
    Так кипение 0, а в камере +2..3*С. Ну максимум перегрев 2..3*К.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну максимум перегрев 2..3*К.
    Может теплообменник на всасе еще?