    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    если у кого то есть какие то умные мысли готов выслушать
    С сайта Bitzer:
    Масло BITZER BSE 32 предназначено для полугерметичных и открытых поршневых и герметичных спиральных компрессоров BITZER, при tc < 55 oC
    Масло BITZER BSE 55 предназначено для полугерметичных и открытых поршневых и герметичных спиральных компрессоров BITZER, при tc > 55 oC
    Так как в Вашем компрессоре нет маслонасоса и смазка осуществляется только под влиянием центробежных сил - настоятельно рекомендую или выключить установку или принимать решения быстрее - есть хороший шанс "положить" поршневую, а если не повезет то и коленвал. Стоимость такого ремонта составит половину стоимости нового компрессора...

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    С сайта Bitzer:

    Так как в Вашем компрессоре нет маслонасоса и смазка осуществляется только под влиянием центробежных сил - настоятельно рекомендую или выключить установку или принимать решения быстрее - есть хороший шанс "положить" поршневую, а если не повезет то и коленвал. Стоимость такого ремонта составит половину стоимости нового компрессора...
    Примерно это я и имел ввиду когда сказал что надо предварительно изучать матчасть.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Примерно это я и имел ввиду когда сказал что надо предварительно изучать матчасть.
    Вот заклинило вязкость масла ...Тебе сказали или толкают в нужное русло ... масло вскипает . из за газа ...Разбирайся почему газ кипит в масле ...

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Периодически происходит вскипание масла и LCK (РКС) вырубает его
    Или вспенивание.
    Вспенивание может быть при чрезмерном уровне масла(из практики). Симптомы те же.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Вот заклинило вязкость масла ...Тебе сказали или толкают в нужное русло ... масло вскипает . из за газа ...Разбирайся почему газ кипит в масле ...
    1.Ох как толкали меня прям аш на пальцах одной руки могу посчитать сколько меня толкало, а не могли просто сказать что OLC плохо дружит с более вязким масло.
    2. Залива так какого не было и трв прикучивал
    3. Оказалось все намного проще, просто соленойд чуть чуть иногда перепускал а иногда нет , причем заметили случайно, поэтому при пуске в холодные дни/ночи (-10.. -20) фреон конденсировался на всасе и при пуске компрессора происходило вскипание, соответственно срабатывал OLC
    4. Возможно Genn прав что вспенивание может быть при через мерном уровне масла потому что вернулось в компрессор из системы довольно много.
    5. Повторюсь что более вязкое масло вскипает меньше
    6.Спасибо всем кто выдвигал умные мысли, предположения и переживал.

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    а не могли просто сказать что OLC плохо дружит с более вязким масло.
    Вывод не верный! Система смазки ДАННОГО компрессора, работающего в ДАННЫХ условиях не "дружит" с более вязким маслом.
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    фреон конденсировался на всасе
    ТЭН картера точно исправен?
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    при пуске компрессора происходило вскипание, соответственно срабатывал OLC
    А ничего что при ПРАВИЛЬНОМ подключении выдержка времени на отключение OLC при запуске компрессора 90 сек?

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    вернулось в компрессор из системы довольно много.
    Это как?
    Полное стекло?
    Тогда сливай до уровня проблема уйдет.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Тогда сливай до уровня проблема уйдет.
    И разбирайся почему и где масло залеживается
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Вскипание начало происходить спустя пару лет с момента монтажа.
    Наверняка маслом подкармливали два года пока не начало выбрасывать из испарителя.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вывод не верный! Система смазки ДАННОГО компрессора, работающего в ДАННЫХ условиях не "дружит" с более вязким маслом.

    ТЭН картера точно исправен?

    А ничего что при ПРАВИЛЬНОМ подключении выдержка времени на отключение OLC при запуске компрессора 90 сек?
    ТЭН точно исправен и 90 сек иногда не спасают, а остальное чисто придирки.

  10. #30
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    а остальное чисто придирки.
    Придирки - так придирки.
    Я знаю где в Донецке(ДНР) есть запчасти на Bitzer и где неплохо ремонтируют компрессора.
    Удачи!

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    В любой технике перелив масла ведёт к вспениванию,возьмите хоть автомобильную коробку автомат.которая глючит "неизвестно почему"недавно три раза сливал излишки масла после щедрых мастеров.и если колен крутится от стекла то уровень в процессе будет меньше,а при остановке вырастет,надо фазы перекинуть

  12. #32
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,012

    По умолчанию

    Вы точно имеете отношение к холодильному оборудованию?
    Вспенивание масла в механизмах ДВС и в холодильном оборудовании имеют АБСОЛЮТНО разную природу возникновения, хотя отдельные части компрессоров и ДВС имеют очень похожую конструкцию.
    "Лечить" вскипание масла в холодильном компрессоре изменением направления вращения коленвала - подумайте над подачей заявки в Шведскую королевскую академию наук, они отвечают за присуждение Нобелевской премии по физике - https://www.kva.se/en/startsida