В серверной по инструкции должна поддерживаться влажность 45% <Ф<55%.
Что произойдет, если влажность в серверной будет 15% и 70% - ?
Оба случая я наблюдал в разных серверных в разное время года.
В обоих случаях местные IT cпециалисты молчали, компьютерное оборудование работало нормально.
По теории при низкой влажности:
1 - в стойках должна долбить статика, создавать помехи и сбои в работе стоек.
На практике этого не происходит.
2 - уменьшается теплосъем с испарителя кондиционера, компрессор заливает жидкарем, если EEV не отрабатывает.
По теории, при высокой влажности:
1 - возможно появление конденсата, появлению проводимости.
На практике при такой влажности компьютерное оборудование работает без сбоев.
Но трудно записать отчет в журнал, от влажности он, как тряпка становится, ручка не пишет.
2 - кондиционер переходит в режим осушения, по этой причине выходит из строя компрессор.
Как часто надо менять бачки парогенераторов?
На практике - каждые 3 месяца надо менять без водоподготовки.