Сообщение от
FBT
Российские СН 512-78 (п.3):
Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период, в теплый для 25 °С - не более 65%, для 24 °С и ниже - не более 70% ).
Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):
Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С
Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С
Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час