Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нужна помощь!

  1. #1

    Восклицание Нужна помощь!

    Всем доброго времени суток!Подскажите,профессио налы,как правильно делается разбитие жидкости при монтаже трубопровода на две холодильные камеры?Если более подробней,то одна подача и расходимся на два испарителя.Понятное дело,что через тройник.Можно поставить тройник по разному,или ''T"подача слева или на "удар" T,подача снизу.В любом случае испарители будут работать.Соленоиды будут регулировать количество жидкости поступающей в испарители.Заказчик хочет чтобы на концах тройника были впаяны уголки 45.Объясняя,что с уголками будет лучшее разбитие.Вот такая ситуация.Как же правильно спаять разбитие?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
    Соленоиды будут регулировать количество жидкости поступающей в испарители.
    не будут

    Цитата Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
    Подскажите,профессионалы,к ак правильно делается разбитие жидкости при монтаже трубопровода на две холодильные камеры?
    пособие данфоса для монтажников полистай
    посмотри матчасть монтажа врф систем

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •