Тема: Проблема с 24 панасоником HKD (не инвертор)

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.06.2010
    Сообщений
    1

    По умолчанию Проблема с 24 панасоником HKD (не инвертор)

    подскажите что может быть с кондиционером, не работает на холод показывает давление 0,5 бар, отключаеться через 10 минут, на тепло работает нормально давление 17 бар, зазор температур 14 градусов, трасса 8 м., дозаправлен по сервисному мануалу, перегибов трассы нет, все изгибы выполнены трубогибом, отвакумирован.

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svch Посмотреть сообщение
    дозаправлен по сервисному мануалу
    А что там пишут по поводу "дозаправки" и давления?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    походу ему все таки чесь не хватает. може 22 или 410