Здрасте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать контроллер eliwell id974 вместо eliwell id971 ?
Как я понял 974 отличается от 971 наличием входа для датчика вентилятора. + отличие в схеме подключения.
В целом они взаимозаменяемы?
Здрасте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать контроллер eliwell id974 вместо eliwell id971 ?
Как я понял 974 отличается от 971 наличием входа для датчика вентилятора. + отличие в схеме подключения.
В целом они взаимозаменяемы?
971 - контроллер холодильной установки со статическим испарителем и принудительной оттайкой (газом, тэнами или естественным способом). 974 предназначен для холодильных установок с вентилируемым ВО. 974 может заменить 971 при грамотной настройке.
В id971 стоит более мощное реле компрессора.
PS действительно кid974, но не к id974 plus