Тема: Linafrost замена КМ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию Linafrost замена КМ

    Добрый день. Уважаемые мастера. Помогите разобраться.
    Шкаф среднетемператуый +2..+8°С. КМ заклинил. СтоитIMG_20201222_210844.jpg
    Он LBP, холодопроизводительностью 316w.
    Screenshot_20201225_145709_com.android.chrome.jpg
    Начал подбирать аналог. Остановился на КМ
    Danfoss SC15G.pdf
    Позвонил в фирмы занимающиеся продажей ХО, объяснил суть проблемы и что нужен аналог среднетемпературный.
    Один предлогаетFR11G.pdf
    Другой предлогает
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Я извиняюсь, не успел отредоктировать.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Другой предлогает
    IMG-20201225-WA0003.jpg
    Говорю маленькие по холодопроизводительности, не потянут.
    Оба говорят, потянут смотри на обьемную 11см^3.
    Я где-то, что-то не понимаю. Если не трудно проконсультируйте пожалуйста, где я ошибаюсь.

  4. #4

    По умолчанию

    С повышением температуры кипения увеличивается производительность. Для наглядного примера: насос с глубины 8 метров перекачает воды меньше чем с глубины 1-2 метра за то же время...(как так объяснил).
    В характеристиках компрессора приведена производительность при кипении 0*...+5* и т.д.
    Низкотемпературный компрессор заставлять работать в среднетемпературном режиме нехорошо.

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    юкон, Спасибо. Как раз две темы. Одна, почему они ставят низкотемпературные в средний холод.
    А вторая, объёмная-объем в ед. времени. А холодопр-ть кол-во тепла отведенное в ед. времени.
    Или я опять ошибаюсь?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    для экономии и ставят низкотемпературные компрессора.
    возможно и конденсатор маловат для среднетемпературного.
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А холодопр-ть кол-во тепла отведенное в ед. времени.
    так и есть.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    возможно и конденсатор маловат для среднетемпературного.
    Да он и не выйдет за пределы низкотемпературного, если производитель подобрал капа и дозу правильно, то капа просто не пропустит больший массовый расход

  8. #8

    По умолчанию

    Просто наверное на этом шкафу кипение -15...-18, поэтому для экономии и ставят низкотемпературные компрессора. У SC15G диапазон ближе к универсальным компрессорам, а они немного проигрывают по производительности однокласникам по кубикам, поэтому у него и 15,28 см3, но они и дороже намного. А джикспера явно меньше.
    не надо сравнивать по кубикам, об этом тоже много писалось.

  9. #9
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    mihail97, благодарю за ответ. Я тоже, такого же мнения, что по кубикам сравнивать нельзя.
    Не могу, сказать про То, думал может кто сталкивался. Поэтому рассматривал универсальный КМ. У нас выбор не велик. А доставка дней 10.
    Но уже понятно, что нужно искать.
    А второй предлогал
    FR11G.pdf
    Он тоже, делал акцент на кубики.
    Всем спасибо.
    А на счёт, тем, я нашёл две. Но вних шла дисскусия,и как-то все прервалась. Понятно, что не понятно.
    Лучше лишний раз спросить, за спрос не бьют.
    Ещё раз всем спасибо.

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Шкаф среднетемператуый +2..+8°С.
    Ref81, Какого объёма шкаф, чем управляется (термостат, контроллер) ? Конденсатор с обдувом, без ?
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    У нас выбор не велик.
    А цены, конечно, космические - за Джаксиперу 1117GZ 6600 ?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 26.12.2020 в 23:45.

  11. #11
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    mixvarn, управляля электронным термостатом данфосс(я по ниму инфы не нашёл)
    IMG-20201222-WA0011.jpg
    КД с воздушным охлаждением, и на КМ установлено отдельно охлаждение.
    130гр.-134Screenshot_20201227_095155_com.android.chrome.jpgScreenshot_20201227_095150_com.android.chrome.jpg

  12. #12
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Хотя вру, уже нашёл Электронное управление термостатом, ETC 1H3(что-то с этой линейки).

  13. #13
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Опять соврал,
    IMG_20201201_213219.jpg
    310гр-R134.

  14. #14

    По умолчанию

    Поиск по названию шкафа выдал родной компрессор sc15g.
    Так что, если производитель ставит универсальный компрессор, то ставить н.т. не надо.