Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Linafrost замена КМ

  1. #1
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию Linafrost замена КМ

    Добрый день. Уважаемые мастера. Помогите разобраться.
    Шкаф среднетемператуый +2..+8°С. КМ заклинил. СтоитIMG_20201222_210844.jpg
    Он LBP, холодопроизводительностью 316w.
    Screenshot_20201225_145709_com.android.chrome.jpg
    Начал подбирать аналог. Остановился на КМ
    Danfoss SC15G.pdf
    Позвонил в фирмы занимающиеся продажей ХО, объяснил суть проблемы и что нужен аналог среднетемпературный.
    Один предлогаетFR11G.pdf
    Другой предлогает
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Я извиняюсь, не успел отредоктировать.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Другой предлогает
    IMG-20201225-WA0003.jpg
    Говорю маленькие по холодопроизводительности, не потянут.
    Оба говорят, потянут смотри на обьемную 11см^3.
    Я где-то, что-то не понимаю. Если не трудно проконсультируйте пожалуйста, где я ошибаюсь.

  4. #4

    По умолчанию

    С повышением температуры кипения увеличивается производительность. Для наглядного примера: насос с глубины 8 метров перекачает воды меньше чем с глубины 1-2 метра за то же время...(как так объяснил).
    В характеристиках компрессора приведена производительность при кипении 0*...+5* и т.д.
    Низкотемпературный компрессор заставлять работать в среднетемпературном режиме нехорошо.

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    юкон, Спасибо. Как раз две темы. Одна, почему они ставят низкотемпературные в средний холод.
    А вторая, объёмная-объем в ед. времени. А холодопр-ть кол-во тепла отведенное в ед. времени.
    Или я опять ошибаюсь?

  6. #6

    По умолчанию

    Просто наверное на этом шкафу кипение -15...-18, поэтому для экономии и ставят низкотемпературные компрессора. У SC15G диапазон ближе к универсальным компрессорам, а они немного проигрывают по производительности однокласникам по кубикам, поэтому у него и 15,28 см3, но они и дороже намного. А джикспера явно меньше.
    не надо сравнивать по кубикам, об этом тоже много писалось.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    для экономии и ставят низкотемпературные компрессора.
    возможно и конденсатор маловат для среднетемпературного.
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А холодопр-ть кол-во тепла отведенное в ед. времени.
    так и есть.

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    mihail97, благодарю за ответ. Я тоже, такого же мнения, что по кубикам сравнивать нельзя.
    Не могу, сказать про То, думал может кто сталкивался. Поэтому рассматривал универсальный КМ. У нас выбор не велик. А доставка дней 10.
    Но уже понятно, что нужно искать.
    А второй предлогал
    FR11G.pdf
    Он тоже, делал акцент на кубики.
    Всем спасибо.
    А на счёт, тем, я нашёл две. Но вних шла дисскусия,и как-то все прервалась. Понятно, что не понятно.
    Лучше лишний раз спросить, за спрос не бьют.
    Ещё раз всем спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    возможно и конденсатор маловат для среднетемпературного.
    Да он и не выйдет за пределы низкотемпературного, если производитель подобрал капа и дозу правильно, то капа просто не пропустит больший массовый расход

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Шкаф среднетемператуый +2..+8°С.
    Ref81, Какого объёма шкаф, чем управляется (термостат, контроллер) ? Конденсатор с обдувом, без ?
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    У нас выбор не велик.
    А цены, конечно, космические - за Джаксиперу 1117GZ 6600 ?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 26.12.2020 в 23:45.

  11. #11
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    mixvarn, управляля электронным термостатом данфосс(я по ниму инфы не нашёл)
    IMG-20201222-WA0011.jpg
    КД с воздушным охлаждением, и на КМ установлено отдельно охлаждение.
    130гр.-134Screenshot_20201227_095155_com.android.chrome.jpgScreenshot_20201227_095150_com.android.chrome.jpg

  12. #12
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Хотя вру, уже нашёл Электронное управление термостатом, ETC 1H3(что-то с этой линейки).

  13. #13
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Опять соврал,
    IMG_20201201_213219.jpg
    310гр-R134.

  14. #14

    По умолчанию

    Поиск по названию шкафа выдал родной компрессор sc15g.
    Так что, если производитель ставит универсальный компрессор, то ставить н.т. не надо.

  15. #15
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    mihail97, благодарю. Я знаю, что заку веры нет. Но, КМ стоял н.т.Я посмотрю на других шкафах, есть такая возможность, они брали шт. 10.
    Ну я так и склонялся к этому КМ. Или аналогу в этом режиме.
    Всем спасибо.Я думаю тему можно закрывать.

  16. #16
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Поиск по названию шкафа выдал родной компрессор sc15g.
    Так что, если производитель ставит универсальный компрессор, то ставить н.т. не надо.
    Связался с производителем. Вообщем сказали, что уже два года, как устанавлвают WANSHENG КМ.
    Видать удешевляют стоимость шкафа.