Тема: Пароконвектомат ПКА10. Установил новый частотный преобразователь. Выдает ошибку Е07.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    Вопрос Пароконвектомат ПКА10. Установил новый частотный преобразователь. Выдает ошибку Е07.

    Старый пч (частотный преобразователь) вышел из строя по причине перепадов напряжения. Прислали новый пч, а парик теперь ошибку выдаёт е07 на лицевой панели. В ручную на новом пч запускал движок. Работает. Общался с представителем завода специалист абатовский. Говорит проверь все параметры. Я пока не все параметры нашел в программе. На самом пч ошибки нет. Подскажите что еще можно делать?

  2. #2

    По умолчанию

    в инструкции по этой теме всё есть!Прогу проверь,разъёмы

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Я обратно ставил старый пч. Старый показывает старую ошибку, значит с разъёмами все норм.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    На самом пч ошибки нет
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    ошибку выдаёт е07 на лицевой панели
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Я обратно ставил старый пч. Старый показывает старую ошибку,
    А какую ошибку показывает старый?Устраняй причину а не следствие !

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Старый показывает на самом пч ошибку inf3. Спец с завода сказал, что надо менять частотник. Вот поменял

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    ошибку inf3.
    кондёры в блоке питания накрылись скорее всего
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Вот поменял
    Если уверен что на 100%НОВЫЙ то проверяй подключение В инструкции написано как проверить

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Поиск неисправностей в электронике надо начинать с проверки напряжений питания.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Прислали новый пч, а парик теперь ошибку выдаёт е07 на лицевой панели.
    сравни параметры пч
    новый может не настроен и модуль управления "не видит" готовность пч.

  9. #9

    По умолчанию

    У вас неисправна плата а не частотник проверьте фильтр платы он у вас забит наверняка поэтому она и перегрелась и вышла из строя
    На начальных стадиях лечилось просто отключением на 5-7 мин но если фильтр не поменять то ошибка повторится и плате хана