Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Замена КМ МS 34 TB

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию Замена КМ МS 34 TB

    Добрый деньй день. Подскажите пожалуйста.
    1. Можно ли заменить данный КМ установленный на холодильной горке, на NJ9238 GK.
    2. Заправить 507, вместо 404.NJ9238GK.pdfMS34TB.pdf

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Можно. Только перед заменой выяснить причину отказа старого КМ.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Спасибо.
    Коротыш. При запуске сразу же выбивает автомат.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Коротыш. При запуске сразу же выбивает автомат.
    Поди и масла горелого полная система.

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Врать не буду, стровил через сервесный, ни грамма. Обрезал фильтр чисто, сейчас демонтирую КМ, солью, если есть что, и посмотрю сколько и какое на вид масло, чёт у меня предположение, что он голодал.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    предположение, что он голодал.
    В таком случае масло темное и пыль садится в трубках нагнетания и конденсаторе.

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    юкон, Масло слил с КМ, запах горелости присутствует.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Масло слил с КМ, запах горелости присутствует.
    Мыть конденсатор однозначно.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Конечно правильно будет после замены "погорельца", поставить DAS на всас.
    Рифмоплет

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Конечно правильно будет после замены "погорельца", поставить DAS на всас.
    Рифмоплет
    Такие заки редкость, но бывает. Обычно ставят DCL, и клапан шредера перед фильтром не помешает.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •