    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    К мультизонам надоть подходить с ноутбуком.
    Или досконально знать как она работает.
    Чего там знать?
    Со слов DemoCreed, если нет мыслей - Наливай фреон.
    И все работает.
    А что потом сливать надо будет, так это ж летом...
    Так думает не только он.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37427

    Кстати, неизвестно при какой Тул. DemoCreed танцы с бубном устраивал ?

  2. #42

    По умолчанию

    Была похожая проблема , собрали фреон, взвесили и по расчетам заправили , второй год работает . Эти модели очень капризны к нехватке фреона и из за этого и компрессора летят.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Скажу по-другому.
    ЛЮБАЯ техника капризна к нехватке фреона.

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Была похожая проблема , собрали фреон, взвесили и по расчетам заправили , второй год работает . Эти модели очень капризны к нехватке фреона и из за этого и компрессора летят.
    И аварии LP при этом не было?
    Не верю.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И аварии LP при этом не было?
    Не верю.
    Я сам сомневался , но собрать фреон и рассчитать заправку было проще сделать , чем искать и покупать платы или компрессор,

  6. #46

    По умолчанию

    Ещё (на другом объекте такой же блок )у них компрессора очень чувствительны к нехватке фреона, там внутри встроена защита , которая обрывается при перегреве компрессора( что бы плату не спросить), при этом компрессор запускается на минут 10 и гаснет затем ошибка. Лечили заменой компрессора и необходимой запракой фреона . В данном случае ошибку не помню но появлялась ппосле нескольких раз неудачного старта.

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    ещё (на другом объекте такой же блок )у них компрессора очень чувствительны к нехватке фреона, там внутри встроена защита , которая обрывается при перегреве компрессора( что бы плату не спросить), при этом компрессор запускается на минут 10 и гаснет затем ошибка. лечили заменой компрессора и необходимой запракой фреона . в данном случае ошибку не помню но появлялась ппосле нескольких раз неудачного старта.
    о каком бренде и модели идет речь?
    в двух моих случаях (fgl-v2)фреон был и масло в компрессоре было.
    утечка фреона исключена, замененные компрессоры нормально работают 1 и 3 года.
    авария - велик ток компрессора.

    есть еще один блок fgl-v2, работает на офисы.
    иногда его зимой вкл. на холод при тул=-10с, в это время он дает аварию lp иногда.
    я сбрасываю ошибку, но не дозаправляю.
    это было только зимой 2014, 16, 19 г.г.
    до сих пор я его не дозаправлял!
    кондиционер летом работает на офисы нормально 9 лет!
    лучше не дозаправить, чем перезаправить.

  8. #48

    По умолчанию

    Fujitsu, модель не помню , компрессор стоил 2000$ ,и прежде чем менять собрали фреон по расчетам меньше требуемого,

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    К мультизонам надоть подходить с ноутбуком.
    Или досконально знать как она работает.
    Да не обязательно это,просто удобно одновременно просмотреть все параметры.
    Лучше подходить с мануалом.Я бы так сказал..

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кстати, неизвестно при какой Тул. DemoCreed танцы с бубном устраивал ?
    Тул = -2-0 *С.

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kivanya Посмотреть сообщение
    Лучше подходить с мануалом.Я бы так сказал..
    Это правильный подход! Когда он есть) А когда всё утеряно с годами, и есть только то что находишь в свободном доступе)

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чего там знать?
    Со слов DemoCreed, если нет мыслей - Наливай фреон.
    И все работает.
    А что потом сливать надо будет, так это ж летом...
    Поэтому здесь и интересуюсь) Одна голова хорошо - а несколько продуктивнее)
    На то она и команда специалистов)

  13. #53
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чего там знать?
    Со слов DemoCreed, если нет мыслей - Наливай фреон.
    Просто по ходу всплыло в памяти. Выше описывал по Электролюксу.

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    К мультизонам надоть подходить с ноутбуком.
    Или досконально знать как она работает.
    Изучаем по ходу знакомства) Что бы досконально знать как работает система, нужно её пощупать) Или прочитать полный алгоритм работы (логика работы) каждого элемента. Где оно есть?
    Были случаи с Gree мультизонами, просто за ночь вываливались в разные ошибки. Одну ночь по низкому, во вторую тот же блок мог уйти но высокому) Днём проблем не было!
    И проблема не по напряжению. В итоге вызвали китайца, тот с ноутом сидел ночами ловил ошибки) Проблему решили.

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Три шприца FBT звездой соединить вместо лампочек, резистор увеличить.
    На соседнем форуме есть схема - пробник для проверки инвертора.
    Автор идеи - КРИО.
    От пробника для проверки инвертора появилась идея смотреть на линию связи через светодиоды.
    Кстати о пробнике. Что можно этим проверить? Я когда вскрыл этот прибор был удивлен)
    Clip2net_220206235046.png

  16. #56
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А историю ошибок никто не подсказал, что надо почистить, если мануал читал только частями?
    Не будет запускаться компрессор соседнего блока, если в памяти ошибка.
    Ну вот и мастера подключились) Завтра и посмотрим.
    Где скачать полный мануал на данную модель? Ссылкой не поделитесь ?

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уставки на внутр. блоках посмотреть.
    Это затруднительно! Все висят над фальш потолками из металлической решётки)
    По тестирования адресов всё прочитались без ошибок!

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уставки на внутр. блоках посмотреть.
    Проверить меню, дипы, сравнить с соседним,
    а потом тасовать платы.
    Давление тоже в меню видно.
    F1 50 = 1.26
    51 = 0.8
    Это через 30 сек работы. Далее остановка)

  19. #59
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    всем доброго времени суток!
    сегодня прошелся по параметрам f, всё соответствует таблице. очистил журнал ошибок и сброс ошибок. проделал это на двух блоках, результат 0.
    подсчитал заправку, долил 9кг в систему. заливали всего 15кг, когда нужно 23.5 не считая трассы (тандем). пока система так не пошла.
    на ведомом заметил что после разгона переменника через 20 сек щёлкает какой то клапан и через 3-5сек остановка. на 90-ом который работает отдельно такого нет. буду разбираться что за клапан. при запуске теста, всё вб включаются и запускаются без ошибок.

  20. #60
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ведь писал же, черным по белому: смотреть рабов комплексе. Электрику и давления с температурами.