Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 112

Тема: AJY108LALH (тандем) - ошибка E93.1 появляется 1 раз в неделю.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Cостояние переключателей НБ MASTER:



    Может быть, в этом проблема?
    Ещё вопрос по поводу DIP переключателей SET 4, у меня на 108 второй на SET4 стоит в ON положении это нормально?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    -- светодиодами проверить импульсы.

    В моем случае импульсы были в норме, но плату инвертора заменили,
    т.к. цена дохлого компресора высока.
    Подскажи пж как проверить светодиодами выходные импульсы? Схемку не кинеш?
    В норме это как? Поочередная индикация?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    8 - Уставки F2:
    Cтало:
    F2 (21)=0 экстренный аварийный режим выкл.

    9 - Плата инвертора без компрессора:
    - в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
    - в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
    - доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.

    10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
    11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
    12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
    13 - Установка F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.
    Я правильно понимаю что это оно?

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Какой срок эксплуатации я не знаю, но крышки снимались не менее 500 раз, так как болты уже не держат)
    В каком режиме работали тоже не известно)
    В меню все есть и моторесурс тоже.
    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Объект достался после реновации здания, перевешивались ВБ, трасса перепаивалась причем без азота. Поэтому впаял реверсивные фильтра по жидкостной и газовой магистрали, и далее опрессовка поиск мест утечки, заправка ну и ПНР. Опрессовкой и заправкой занимался не я а вот ПНР легли на мои члечи) 4эт здание, три мультизональные системы. 1 и 2 этаж как раз тандем 108 и 72. 3эт стоит 90 блок и на 4эт тоже 90ый, они у меня пошли без проблем ( хотя жаркое лето ещё покажет). А вот с тандемом проблема, как я сегодня выяснил туда залили всего то 15кг фреона. Что то мне подсказывает что тут возможно нехватка фреона, отсюда такое поведение системы! Хотя дохлый переменник отключенный программно тоже вариант! Но после сегодняшних манипуляций думаю это исключено. А вот при разгоне ведомого блока возможна просадка давления в системе, хотя по манометрам этого нет, среднее давление на всасе около 6 бар. На подаче не меняется за 20 сек. тоже около 7 бар.
    Как сбросить программно ошибку?
    Недостаток фреона отслеживается, появляется соответствующая авария.
    См. инструкцию в свободном доступе есть.

    Я находил, стаскивал инфу в тему, а потом ее заныкали.
    Эту тему тоже заныкают, как только инфы насобираешь.
    Успей скопировать на другой форум.
    VRV - это сладкий кусок, которым Профессионалы не любят делиться.
    Я бы тоже прятал инфу, если бы эти кондеи были в ремонте каждый день.
    Но у меня большое разнообразие ремонтов, прятать нет смысла.
    Ремонт на компонентном уровне - это хобби.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Подскажи пж как проверить светодиодами выходные импульсы? Схемку не кинеш?
    В норме это как? Поочередная индикация?
    Лампочки 100 Вт звездой 6 шт. - вот и схема.
    Поочередное мигание.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю что это оно?
    Да.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос по поводу DIP переключателей SET 4, у меня на 108 второй на SET4 стоит в ON положении это нормально?
    См. инструкцию.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Лампочки 100 Вт звездой 6 шт. - вот и схема.
    Поочередное мигание.
    С лампочками я понимаю! А вот как со светодиодами не совсем)

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    См. инструкцию.
    Инструкция есть ( Руководство по установке - внешний модуль) и есть таблица с кодами ошибок. Настройки DIP тоже там есть но по SET4 там ничего нет. Уставка выполняется на заводе при изготовлении. Может где то в другой литературе.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    См. инструкцию.
    А вот за таблицы F1, F2, F3 огромная блогодарность!
    В нете сколько не искал не встречал!

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но у меня большое разнообразие ремонтов, прятать нет смысла.
    Ремонт на компонентном уровне - это хобби.
    Работаю в компании в сервисном отделе, ремонт осуществляем заменой платы целиком)
    Когда то занимался электроникой, когда были транзисторы)
    Спасибо большое за помощь, сейчас это редкость)
    В личку писать не получается, пишет что с твоей стороны заполнен объём почты.
    В Москве тоже долго работал, монтаж VRF систем.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    С лампочками я понимаю! А вот как со светодиодами не совсем)
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36653&page=2
    Три шприца FBT звездой соединить вместо лампочек, резистор увеличить.
    На соседнем форуме есть схема - пробник для проверки инвертора.
    Автор идеи - КРИО.
    От пробника для проверки инвертора появилась идея смотреть на линию связи через светодиоды.
    Конечно, осцилл более информативен, но он нужен редко, да и на стремянке с ним надо аккуратно работать, чтоб не уронить.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    А вот за таблицы F1, F2, F3 огромная блогодарность!
    В нете сколько не искал не встречал!
    Значит будет спрятана в ближайшее время, без предупреждения.

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Была у меня как то похожая проблема на мультизоналке Электролюкс, система запускалась и примерно через пол минуты остановка, но там показывало ошибку по низкому, причем на шредерах к давлению не было вопросов! По низкому показывало не меньше 5 бар а ошибка выскакивала) С начало грешил на сам датчик, поменял с донора- та же история, пока не подключился на разъёмный выход самого датчика по низкому. Вот там я увидел что давление падает)
    Итог: дозаправка и всё работает до сих пор! Прошло 2года.
    Может в этом случае просто не успевает ошибка прописаться т.к. после остановки давление выравнивается.
    Буду пробовать в понедельник.
    При недостатке газа LP фиксируется.
    Проверено.
    Оторви разьем трансдюссера от платы - увидишь.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Остаётся вариант попробовать поменять главную плату управления НБ. Но предварительно хочется дозаправить ещё как минимум 5-6 кг.
    Уставки на внутр. блоках посмотреть.
    Проверить меню, дипы, сравнить с соседним,
    а потом тасовать платы.
    Давление тоже в меню видно.
    Кинь фото, что видишь.
    Что должно быть - все написано.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Как тут у вас интересно...

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    сегодня провел ряд манипуляций с соседним рабочим блоком 90...
    А историю ошибок никто не подсказал, что надо почистить, если мануал читал только частями?
    Не будет запускаться компрессор соседнего блока, если в памяти ошибка.

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А историю ошибок никто не подсказал, что надо почистить, если мануал читал только частями?
    Не будет запускаться компрессор соседнего блока, если в памяти ошибка.
    Очистить ошибку, которой нет.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Верю всякому зверю, даже ежу. А тебе - погожу.
    Я фигею, когда неисправности в холодильной, кондиционерной системе начинают искать или только в электронике, или только во фреоновом контуре.
    Вместе то никак чтоле?

  19. #39
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я фигею, когда неисправности в холодильной, кондиционерной системе начинают искать или только в электронике, или только во фреоновом контуре....
    Ну тогда надо полный ресет делать, к заводским установкам.
    Прошу заметить, что никаких оснований к этому нет.
    Чем закончится - неизвестно.
    Это можно делать,
    когда конфигурация и уставки во всех закоулках меню сфотаны.

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    К мультизонам надоть подходить с ноутбуком.