Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Куплю бэушный компрессор на r404 с объемом цилиндра 21 + кубик

  1. #1

    По умолчанию Куплю бэушный компрессор на r404 с объемом цилиндра 21 + кубик

    Средне температурный
    Стоял mx21tba
    +79676577447

  2. #2

    По умолчанию

    Б/У компрессора опасно ставить. Нужно чтоб рядом ещё стоял запасной. Вылетит через месяц или два. Потом проблем будет выше крыши. Б/У компрессора обычно снимают по причине выработки срока и мех износа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Б/У компрессора опасно ставить. Нужно чтоб рядом ещё стоял запасной. Вылетит через месяц или два. Потом проблем будет выше крыши. Б/У компрессора обычно снимают по причине выработки срока и мех износа.
    Ничего не понимаешьв советские времена перегоревшие лампочки на барахолке как думаешь для чего продавали

  4. #4

    По умолчанию

    Да все я понимаю. Разные бывают ситуации. К примеру списали шкаф двустворчатые кокакольный с рабочим компрессором. Шкаф в утиль компрессор пригодится. У меня У самого бу стоят "проверенные" Но нужного объема нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Ситуация этого года. Ставим компрессор Б/У с кока колы снятый. Сразу не очень хорошо пошёл. Отработал 2 месяца и спёкся. Достали с полки и поставили другой. Хотя остальные установленные работают. Не будет под рукой на замену и что потом?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Ситуация этого года. Ставим компрессор Б/У с кока колы снятый. Сразу не очень хорошо пошёл. Отработал 2 месяца и спёкся. Достали с полки и поставили другой. Хотя остальные установленные работают. Не будет под рукой на замену и что потом?
    после снятия надо компрессор протестить по всем параметрам . масло ( количество и цвет) , пробой , производительность и потребление энергии при тестах. При выполнении всего этого залётов практически нет ( на 100шт. максимум 1-3шт.)

  7. #7

    По умолчанию

    Ребят, заканчивайте. Если есть что предложить за что вы уверены что месяц проработает - пишите в личку. Остальное пустые разговоры. Есть оборудование доставшиеся с мертвым компрессором почти бесплатно. Ставить новый не имеет смысла по выхлопа. Вы тут разводите полемику. надо собратт, продать и чтоб месяц проработали и все. Не надо обсуждений

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    надо собратт, продать и чтоб месяц проработали и все.
    shaban84,а "успеешь добежать до канадской границы"

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •