Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.

    В водяной системе отопления с газовым котлом применяется помпа для принудительной циркуляции воды. Помпа работает круглосуточно 5 месяцев в году.

    Допускается ли установка термостата в цепь помпы, с плавной или дискретной регулировкой скорости, чтобы двигатель насоса (асинхронник) работал периодически, при достижении горячей воды т>+40с - ?

    Предлагаю включать помпу с устройством зимнего пуска кондиционера (узп-1),
    которое вращает вентилятор (асинхронник). В этом случае срок службы помпы увеличится.

    Из практики.
    В кондиционерах ни один движок вентилятора (p=40w...150w) не вышел из строя при установке УЗП-1. УЗП-1 - тоже очень надежные, проверено в течение 10 лет.
    Начало вращения вентилятора t=+33c, макс. обороты т=+45с.
    Добавить варистор 10d431 и предохранитель от превышения напряжения питания.
    Получится очень надежное устройство.

    Идею подарил коллега, он установил термостат с дискретным управлением помпы в свою отопительную систему. Помпа с термостатом работает нормально около 10 лет.
    При отключении эл-ва, через крыльчатку вода проходит, вода в котле не закипает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    через крыльчатку вода проходит
    в основном новое отопление не расчитывают для работы самотёком . так что тенужная примочка в современном мире . у меня и без примочек насос в котле отработал 10 лет.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Очередная проблема, высосанная из пальца; у меня немецкий насос работает уже 23 года в системе отопления (он не боится клина крыльчатки, поскольку его масса позволяет отводить всё тепло в режиме трансформатора с остановленным ротором. Потребление эл/энергии трёхрежимное: 18вт, 40вт и 60вт... 40вт использую только при -20гр. и ниже на улице...). В случае отключения питания поток через крыльчатку маловат - стоит байпасная петля... всё... и никаких фокусов 08092013063.jpg 08092013066.jpg 08092013068.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Зачем велосипед с квадратными колёсами? Да чтоб по ступенькам ездить.
    Ставь нормальный насос, чтоб долго работал. Ставь контроллер, чтоб контролировал. Конструкция стара как насос. Такие темы надо удалять автоматически.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Такие темы надо удалять автоматически.
    +100... ТС, вероятно, жертва ЕГЭ, для него многие вопросы в диковинку. Вот и чудит здесь постоянно с идеями таких же, как сам... на "трубе" накопал и несёт в массы... так сказать...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В водяной системе отопления с газовым котлом применяется помпа для принудительной циркуляции воды.
    во первых не помпа а насос

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка термостата в цепь помпы, с плавной или дискретной регулировкой скорости, чтобы двигатель насоса (асинхронник) работал периодически, при достижении горячей воды т>+40с - ?
    а смысл?
    при частых пусках сдохнет быстрее

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Нет, поделился опытом коллега-электронщик.
    Он установил термостат на насос в системе отопления себе и трем родственникам,
    много лет назад - все довольны.

    Я об этом не знал, решил проверить реакцию специалистов-теплотехников.
    Этот же принцип использован в котле Proterm KLZ - нагрел воду, включился насос.
    Температура включения насоса регулируется.

    Тогда этот же принцип можно использовать и в чиллере.
    Проверено - срок службы без выключения с одинаковой наработкой часов
    2 насоса отработали 7 лет.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... у меня немецкий насос работает уже 23 года в системе отопления (он не боится клина крыльчатки, поскольку его масса позволяет отводить всё тепло в режиме трансформатора с остановленным ротором. Потребление эл/энергии трёхрежимное: 18вт, 40вт и 60вт... 40вт использую только при -20гр. и ниже на улице...).
    Спасибо за подробный ответ.
    Не хватает наименования бренда и модели насоса.
    Способ включения в систему - на подаче или на обратке воды тоже имеет значение.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    В случае отключения питания поток через крыльчатку маловат - стоит байпасная петля... всё... и никаких фокусов
    Другой коллега установил себе пару лет назад бесперебойку на насос в отоплении (АКБ и DC12V /AC 220V преобразователь), тоже очень доволен.
    Байпасную петлю надо переключать руками.
    Бесперебойка включится автоматически - никаких фокусов.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Зачем велосипед с квадратными колёсами? Да чтоб по ступенькам ездить.
    Ставь нормальный насос, чтоб долго работал. Ставь контроллер, чтоб контролировал. Конструкция стара как насос. Такие темы надо удалять автоматически.
    В таком ответе информации = 0.
    Какой насос и контроллер качественный - не указано.

    Ртутный термоконтактор ТК-34 + реле FINDER => супер надежный контроллер для насоса.
    Т = +33С...+38С
    Ток - 40мА
    Кол-во включений 50000.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    при частых пусках сдохнет быстрее
    Повторяю - Рацуха у коллеги уже опробована в течение 10 лет.

    Я встречал другой, необычный способ врезки насоса (труба 1/2" длиной 1м)
    на подаче от котла (труба 2") без обратного клапана,
    т.е. обесточивание или клин насоса не выводило систему из строя.



    Удивительно, но толк от насоса был!
    Проверено в течение 7 лет, экономия газа 50%.
    До этой врезки насоса не было в течение 20 лет.
    Есть с чем сравнить.

    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35302

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    экономия газа 50%.
    а чего сразу не 95% наверное забыли сказать что окна поменяли и дом утеплили в тот момент когда установили насос

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за подробный ответ.
    Не хватает наименования бренда и модели насоса.
    Способ включения в систему - на подаче или на обратке воды тоже имеет значение.



    Другой коллега установил себе пару лет назад бесперебойку на насос в отоплении (АКБ и DC12V /AC 220V преобразователь), тоже очень доволен.
    Байпасную петлю надо переключать руками.
    Бесперебойка включится автоматически - никаких фокусов.
    Бренд не помню уже (20лет с лишним прошло уже), насос в обратке перед котлом с падающим потоком. Байпасом воспользовался 1-2раза за всё время (установлено три шаровых вентиля... два из них для отсечки насоса от системы без слива воды на случай чистки оного)... Смотри картинки (тонкая труба на переднем плане - второй контур для отопления клозета, черные сотые трубы - стойки платформы под вентшахту, зелёные - и есть система... котёл стоит в одном из помещений гаража )

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а чего сразу не 95% наверное забыли сказать что окна поменяли и дом утеплили в тот момент когда установили насос
    Хорошее замечание.
    Дом саманный, не утеплялся. Окна деревянные, рамы двойные 60 лет не менялись.

    Водяное отопление без насоса с 1975 г.
    Насос установлен в 2000г.
    Старый, чугунный котел (газ/уголь) на газу нормально отработал, не потек за 45 лет.
    Замена котла выполнена до его выхода из строя, с позиции надежности системы.

    Новый котел и новое включение насоса - 2020г.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой насос и контроллер качественный - не указано.
    бери такой и не майся фигней...

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Бренд не помню уже (20лет с лишним прошло уже), насос в обратке перед котлом с падающим потоком. Байпасом воспользовался 1-2раза за всё время (установлено три шаровых вентиля... два из них для отсечки насоса от системы без слива воды на случай чистки оного)... Смотри картинки (тонкая труба на переднем плане - второй контур для отопления клозета, черные сотые трубы - стойки платформы под вентшахту, зелёные - и есть система... котёл стоит в одном из помещений гаража )
    Добавка: на фото давности лет 12-15 видны надписи на крышке насоса WILO... или ты только писателем работаешь...

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    FBT, вот нашёл свой насос https://mircli.ru/Wilo-Star-Z-25-2-EM/ Читай...

  17. #17
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    на подаче от котла (труба 2") без обратного клапана,
    а что тогда по центру прямой трубы как не поплавковый ОК?
    У меня такая конструкция работает лет 10. Работает и х.сней

    Поставь насос в обратку, на 5 -6 град холоднее - дольше проживет

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Водяное отопление без насоса с 1975 г.
    Насос установлен в 2000г.
    Старый, чугунный котел (газ/уголь) на газу нормально отработал, не потек за 45 лет.
    Замена котла выполнена до его выхода из строя, с позиции надежности системы.

    Новый котел и новое включение насоса - 2020г.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    экономия газа 50%.
    Еще бы, в старом котле накипи столько набралось, что и циркуляции поди не стало, потому и насос перегревался.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В водяной системе отопления с газовым котлом применяется помпа для принудительной циркуляции воды. Помпа работает круглосуточно 5 месяцев в году.
    Не знаю, что у тебя за котел, я в этом году поставил двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Встроенный насос, расширительный бак...
    Насос включается периодически, вентилятор - для горения и продувки после горения.

    Как ты будешь пристраивать термостат после основного теплообменника? Накладным датчиком чтоле?

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Как ты будешь пристраивать термостат после основного теплообменника? Накладным датчиком чтоле?
    Да ни хрена он не будет пристраивать. Эта тема из серии... а по...ть(поговорить). Высосал тему из пальца в очередной раз и балдеет как первоклассник от увиденного в школе. Итак считаем: 18х24х30х5х5=324руб в год (18вт мощность х 24час х 30суток х 5месяцев в году х тариф энергетиков)... пузырь палёной водки в год..., Карл..., или чашка кофе