Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.

    В водяной системе отопления с газовым котлом применяется помпа для принудительной циркуляции воды. Помпа работает круглосуточно 5 месяцев в году.

    Допускается ли установка термостата в цепь помпы, с плавной или дискретной регулировкой скорости, чтобы двигатель насоса (асинхронник) работал периодически, при достижении горячей воды т>+40с - ?

    Предлагаю включать помпу с устройством зимнего пуска кондиционера (узп-1),
    которое вращает вентилятор (асинхронник). В этом случае срок службы помпы увеличится.

    Из практики.
    В кондиционерах ни один движок вентилятора (p=40w...150w) не вышел из строя при установке УЗП-1. УЗП-1 - тоже очень надежные, проверено в течение 10 лет.
    Начало вращения вентилятора t=+33c, макс. обороты т=+45с.
    Добавить варистор 10d431 и предохранитель от превышения напряжения питания.
    Получится очень надежное устройство.

    Идею подарил коллега, он установил термостат с дискретным управлением помпы в свою отопительную систему. Помпа с термостатом работает нормально около 10 лет.
    При отключении эл-ва, через крыльчатку вода проходит, вода в котле не закипает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    через крыльчатку вода проходит
    в основном новое отопление не расчитывают для работы самотёком . так что тенужная примочка в современном мире . у меня и без примочек насос в котле отработал 10 лет.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Очередная проблема, высосанная из пальца; у меня немецкий насос работает уже 23 года в системе отопления (он не боится клина крыльчатки, поскольку его масса позволяет отводить всё тепло в режиме трансформатора с остановленным ротором. Потребление эл/энергии трёхрежимное: 18вт, 40вт и 60вт... 40вт использую только при -20гр. и ниже на улице...). В случае отключения питания поток через крыльчатку маловат - стоит байпасная петля... всё... и никаких фокусов 08092013063.jpg 08092013066.jpg 08092013068.jpg

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... у меня немецкий насос работает уже 23 года в системе отопления (он не боится клина крыльчатки, поскольку его масса позволяет отводить всё тепло в режиме трансформатора с остановленным ротором. Потребление эл/энергии трёхрежимное: 18вт, 40вт и 60вт... 40вт использую только при -20гр. и ниже на улице...).
    Спасибо за подробный ответ.
    Не хватает наименования бренда и модели насоса.
    Способ включения в систему - на подаче или на обратке воды тоже имеет значение.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    В случае отключения питания поток через крыльчатку маловат - стоит байпасная петля... всё... и никаких фокусов
    Другой коллега установил себе пару лет назад бесперебойку на насос в отоплении (АКБ и DC12V /AC 220V преобразователь), тоже очень доволен.
    Байпасную петлю надо переключать руками.
    Бесперебойка включится автоматически - никаких фокусов.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за подробный ответ.
    Не хватает наименования бренда и модели насоса.
    Способ включения в систему - на подаче или на обратке воды тоже имеет значение.



    Другой коллега установил себе пару лет назад бесперебойку на насос в отоплении (АКБ и DC12V /AC 220V преобразователь), тоже очень доволен.
    Байпасную петлю надо переключать руками.
    Бесперебойка включится автоматически - никаких фокусов.
    Бренд не помню уже (20лет с лишним прошло уже), насос в обратке перед котлом с падающим потоком. Байпасом воспользовался 1-2раза за всё время (установлено три шаровых вентиля... два из них для отсечки насоса от системы без слива воды на случай чистки оного)... Смотри картинки (тонкая труба на переднем плане - второй контур для отопления клозета, черные сотые трубы - стойки платформы под вентшахту, зелёные - и есть система... котёл стоит в одном из помещений гаража )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Бренд не помню уже (20лет с лишним прошло уже), насос в обратке перед котлом с падающим потоком. Байпасом воспользовался 1-2раза за всё время (установлено три шаровых вентиля... два из них для отсечки насоса от системы без слива воды на случай чистки оного)... Смотри картинки (тонкая труба на переднем плане - второй контур для отопления клозета, черные сотые трубы - стойки платформы под вентшахту, зелёные - и есть система... котёл стоит в одном из помещений гаража )
    Добавка: на фото давности лет 12-15 видны надписи на крышке насоса WILO... или ты только писателем работаешь...

  7. #7

    По умолчанию

    Зачем велосипед с квадратными колёсами? Да чтоб по ступенькам ездить.
    Ставь нормальный насос, чтоб долго работал. Ставь контроллер, чтоб контролировал. Конструкция стара как насос. Такие темы надо удалять автоматически.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Такие темы надо удалять автоматически.
    +100... ТС, вероятно, жертва ЕГЭ, для него многие вопросы в диковинку. Вот и чудит здесь постоянно с идеями таких же, как сам... на "трубе" накопал и несёт в массы... так сказать...

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Нет, поделился опытом коллега-электронщик.
    Он установил термостат на насос в системе отопления себе и трем родственникам,
    много лет назад - все довольны.

    Я об этом не знал, решил проверить реакцию специалистов-теплотехников.
    Этот же принцип использован в котле Proterm KLZ - нагрел воду, включился насос.
    Температура включения насоса регулируется.

    Тогда этот же принцип можно использовать и в чиллере.
    Проверено - срок службы без выключения с одинаковой наработкой часов
    2 насоса отработали 7 лет.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Зачем велосипед с квадратными колёсами? Да чтоб по ступенькам ездить.
    Ставь нормальный насос, чтоб долго работал. Ставь контроллер, чтоб контролировал. Конструкция стара как насос. Такие темы надо удалять автоматически.
    В таком ответе информации = 0.
    Какой насос и контроллер качественный - не указано.

    Ртутный термоконтактор ТК-34 + реле FINDER => супер надежный контроллер для насоса.
    Т = +33С...+38С
    Ток - 40мА
    Кол-во включений 50000.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой насос и контроллер качественный - не указано.
    бери такой и не майся фигней...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В водяной системе отопления с газовым котлом применяется помпа для принудительной циркуляции воды.
    во первых не помпа а насос

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка термостата в цепь помпы, с плавной или дискретной регулировкой скорости, чтобы двигатель насоса (асинхронник) работал периодически, при достижении горячей воды т>+40с - ?
    а смысл?
    при частых пусках сдохнет быстрее

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    при частых пусках сдохнет быстрее
    Повторяю - Рацуха у коллеги уже опробована в течение 10 лет.

    Я встречал другой, необычный способ врезки насоса (труба 1/2" длиной 1м)
    на подаче от котла (труба 2") без обратного клапана,
    т.е. обесточивание или клин насоса не выводило систему из строя.



    Удивительно, но толк от насоса был!
    Проверено в течение 7 лет, экономия газа 50%.
    До этой врезки насоса не было в течение 20 лет.
    Есть с чем сравнить.

    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35302

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    экономия газа 50%.
    а чего сразу не 95% наверное забыли сказать что окна поменяли и дом утеплили в тот момент когда установили насос

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а чего сразу не 95% наверное забыли сказать что окна поменяли и дом утеплили в тот момент когда установили насос
    Хорошее замечание.
    Дом саманный, не утеплялся. Окна деревянные, рамы двойные 60 лет не менялись.

    Водяное отопление без насоса с 1975 г.
    Насос установлен в 2000г.
    Старый, чугунный котел (газ/уголь) на газу нормально отработал, не потек за 45 лет.
    Замена котла выполнена до его выхода из строя, с позиции надежности системы.

    Новый котел и новое включение насоса - 2020г.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Насос установлен в 2000г.
    дето с этого времени зимы стали теплее .


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    чугунный котел (газ/уголь)
    это недорозумение выкинуть надо было давно

  17. #17
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    на подаче от котла (труба 2") без обратного клапана,
    а что тогда по центру прямой трубы как не поплавковый ОК?
    У меня такая конструкция работает лет 10. Работает и х.сней

    Поставь насос в обратку, на 5 -6 град холоднее - дольше проживет

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Водяное отопление без насоса с 1975 г.
    Насос установлен в 2000г.
    Старый, чугунный котел (газ/уголь) на газу нормально отработал, не потек за 45 лет.
    Замена котла выполнена до его выхода из строя, с позиции надежности системы.

    Новый котел и новое включение насоса - 2020г.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    экономия газа 50%.
    Еще бы, в старом котле накипи столько набралось, что и циркуляции поди не стало, потому и насос перегревался.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проверено в течение 7 лет, экономия газа 50%.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    FBT, вот нашёл свой насос https://mircli.ru/Wilo-Star-Z-25-2-EM/ Читай...